Gửi bởi
thisibinhminh
em làm được rồi. em cảm ơn nhiều !!!
nhưng khi lập trình cho lệnh trong thư viện sacle thì phát hiện step7 của em đang sài không có các lệnh SUB_R, DIV_R. MUL_R, ADD_R vì không có các lệnh này nên chương trình của em khi đổ qua chương trình mô phỏng s7 200 thì nó không chạy, có ai biết về chỗ này không ạ. em phải làm j để kiếm lại các khối lệnh trên ạ.
bạn kiểm tra lại đi chứ đó là các lệnh cơ bản nhất của một PLC đó nên không thể do phần mềm của bạn không có lệnh đó được đâu
nếu trong phần mền không có thì bạn lây ở đâu ra để lập trình cho lệnh trong thư viện Scale đây
- lỗi không chạy được trong simulation có thể là dao các nguyên nhân sau bạn kiểm tra lại nhé
1, bạn lập trình out cùng địa chỉ của bit M, Q, ...
2, bạn thiết lập và sử dụng vùng nhớ bị đụng nhau cả hai lỗi này trên phần mề Step7 không hề báo như bên omron hay mitsu... đâu
3, các lệnh này không cho mô phỏng
4, theo mình biết thì chức năng analog và HSC ... các chức năng cao cấp thì không mô phỏng được đâu
Các bác có ý kiến gì chỉ giúp thêm nha
-