-
Thành viên Đồng
View more random threads:
Chương trình con phát xung
thang máy 3 tầng
lỗi mô phỏng S7-200
Micro Automation Sets - Một giải pháp hoàn...
Hệ thống băng chuyền với S7 - 200
phần mềm mô phỏng plc7 200
Sử dụng nguồn trong S7-200
đi copy ở đâu mà copy quá trời không hỉu copy nội dung gì luôn :D :D :D
-
-
Thành viên cấp 1
e thắc mắc là, khi sử dụng analog vào việc đọc vạch màu thì như thế nào a, cài đặt dải điện áp để nhận màu cho quang trở ra sao ạ, mọi người giúp e với
-
-
Thành viên cấp 1
các bác cho e hỏi là sao khi tính toán giá trị cao nhất của modun là 32768 mà khi vào mô phỏng lại chỉ có 32000 là sao. bác nào bít thì giúp e với. thank! nha
-
-
Thành viên cấp 1
bác nào chỉ e mô phỏng đọc giá trị analog bằng phần mềm của PLC s7 200 với ạ, hay nó còn sử dụng phần mềm mô phỏng khác thì cũng xin chỉ cho em với ạ,e đang cần mà k biết phải làm thế nào nữa
-
-
Little PLC
Gửi bởi
trungthanh610091
e thắc mắc là, khi sử dụng analog vào việc đọc vạch màu thì như thế nào a, cài đặt dải điện áp để nhận màu cho quang trở ra sao ạ, mọi người giúp e với
Về đọc vạch màu về analog ah. Cái này thì còn dễ nữa không cần làm gì cả. Chỉ cần lấy giá trị đọc được và so sánh với giá trị cảm biến analog trả về. Vì mỗi màu sẽ có 1 tầm giá trị (nếu mình nhớ không lầm thì manual của cảm biến có cho vì cái này làm cũng vài lần rồi). Đọc và dùng lệnh so sánh là xong
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
tran_hieu0983
Về đọc vạch màu về analog ah. Cái này thì còn dễ nữa không cần làm gì cả. Chỉ cần lấy giá trị đọc được và so sánh với giá trị cảm biến analog trả về. Vì mỗi màu sẽ có 1 tầm giá trị (nếu mình nhớ không lầm thì manual của cảm biến có cho vì cái này làm cũng vài lần rồi). Đọc và dùng lệnh so sánh là xong
em có đang test code thử analog cho đọc màu, ý định của e là tạo 1 tín hiệu cờ nhớ khởi động hệ thống, ví dụ là M0.0, sau đó so sánh các giá trị AIW0 và AIW2, chẳng hạn là dùng 2 cái AIW, rồi cho ra đầu Q, nhưng em làm, sau đó mô phỏng bằng simulator thì nó set lên đc Q, nhưng lại mất tín hiệu M0.0, k sao làm tiếp đc các việc khác, các bác chỉ giúp em chỗ sai trong này với, tks các tiền bối
Lần sửa cuối bởi trungthanh610091, ngày 12-15-2012 lúc 05:35 AM.
-
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên Mới
các anh ơi! cho em hói về các chống nhiễu cho tín hiệu phản hồi. động cơ của em quay với tốc độ 800v/p em lấy tín hiệu phản hồi điện áp qua bộ biến đổi từ xung sang áp mà tín hiệu phản hồi về PLC lúc có lúc không
-
-
Cộng tác viên
ở trong con EM235 có cái biến trở Offset mình có thể điều chỉnh được 4mA-0 hoặc là 4mA -6400 hoặc bao nhiêu tùy mình. Bạn đọc cái phần EM235 đi
-
-
Thành viên cấp 1
ACE cho mình hỏi sao công thức tính giá trị khối lượng lại khác nhau nhỉ?
Công thức 1:
Chọn dải trên EM235 0 --> 10 V
Dải đầu vào số đưa vào PLC là PLC là 0 --> 4095
Gọi giá trị số 12 bit sau khi xử lý tín hiệu tương tự là A (A nằm trong khoảng từ 0 - 4095)
Giá trị khối lượng = A* (khối lượng cực đại của cảm biến - Khối lượng cực tiểu của cảm biến) / Độ phân giải 12 bit
--> Giá trị khối lượng = A* (6 kg - 0 kg) / 4096 giả sử cảm biến Max là 6kg
Hệ số đưa vao là He_so = 6/4096 = 0.0014648
Công thức 2.
A_in = ((A_max - A_min) / (D_max - D_min)) * (D_out - D_min) + A_min
A_in: Giá trị điện áp nhận được
D_out: Giá trị 12 bit nhận được
A_max: Giá trị Max của đầu vào Analog (do cấu hình) hay cảm biến.
A_min: Giá trị min của cảm biến.
D_max: Giá trị Max phân giải thường là 32000
D_min: Giá trị min (0)
Giá trị cảm biến: 0 - 6 kg
EM235 độ phân giải 12 bit
Giải giá trị nhận vào 0 --> 320000
Điện áp đầu vào 0 --> 10 V
Sử dụng quy tắc tam suất:
Giả sử 2kg ---> (2*10)/6 = 3,33 (V) (Giá trị điện áp mà Module nhận được)
---> (3,33*32000)/10 = 10656 (Giá trị 12 bit nhận được)
Vậy 2kg lúc ấy sẽ tương ứng là:
2 kg = 10656*(6/32000).
EM235 độ phân giải 12 bit mà sao giá trị nhận vào lại là 0 - 32000 chứ không phải 0 -- 4095 nhỉ? Dẫn đến công thức 1 và 2 khác nhau. Không biết xử lý theo kiểu gì nữa. Mình (em) không rõ về vấn đề này lắm. Mong tất cả cho ý kiến và giúp mình hiểu kỹ hơn nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúc buổi tối tốt lành.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:53 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu