    Chào bạn!
    * Nếu CPU của bạn không tích hợp AI/AO và module EM231 bạn gắn trên rail trước đó không có module analog nào thì khi bạn đọc tín hiệu về, giá trị nó được lưu ở AIW0
    * Nếu CPU của bạn có tích hợp AI/AO (ví dụ CPU 224XP, tích hợp 2AI, 1AO) và module EM231 bạn gắn trên rail trước đó không có module analog nào thì khi bạn đọc tín hiệu về, giá trị nó được lưu ở AIW4
    Siemens quy định địa chỉ dựa trên thứ tự module gắn trên rail để quản lý