Thành viên Mới

Gửi bởi
tran_hieu0983
ai nói bạn là nó quy định 4mA = 6400?! Tài liệu đâu? Chỗ nào? cái quy định là do bạn quy định chứ đâu phải do module quy định. Nó chỉ có ghi là đọc "được" mức Analog từ 0 - 10V hoặc 0 - 20mA tương ứng với mức 0 - 32000 chứ đâu có ghi "phải" từ 0 - 32000. Bạn hiểu nhầm vấn đề và cũng chưa hiểu mức phân giải của nó. Thiết bị đọc được từ 4 - 20mA đây là do thiết bị mình không can thiệp, nhưng việc chọn độ phân giải là do bạn chọn mà. Human isn't a machine ^^
Cai nay qua don gian, viet chuong trinh duong thang di qua 2 diem A (0,0) va B(32000,20) => phuong trinh co dang y =X*1/160 tu do thay y = 4 thi tinh x = 6400.
-