Trích dẫn Gửi bởi tienkimlong Xem bài viết
Em chào các anh.em có bài toán điều khiên 3 động cơ.cung tải nguyên liệu vào một cái bồn có gắn 3loadcell.khôi lượng max 2000.em muốn tín hiệu biến tần điều khiển theo tín hiệu lioad cell trả về.gia sử như lúc đầu em cho M1 tải nguyên liệu 100kg vào bồn.biên tần sẽ hoạt động 60hz.va khi đủ số lượng thi M1off.tiep theo khi trobg bồn đã có 100kg.em cho chạy M2.va từ HMI em set 500kg. Vậy trong bồn se có 700kg khi M2 chạy xong đưa đủ số lượng va OFF. Vậy biến tần 2 sẽ tuyến tính như thế nào.va M3 EM set 13000kg. Thì M3 chạy và đua nguyên liệu vào bồn đủ số lượng và 0FF. Quá trình lấy nguyên liệu hoàn thành.max của đầu cân trả về tín hiệu là4-20MA.vay hàm SCL sẽ sử lý như thế nào.mong được support từ các anh.em chưa biết sử lý tình huống này sao nữa
Hàm Scale vẫn làm việc bình thường, tương ứng 4-20ma thì trả về từ 0-2000kg. Còn việc điều khiển đúng hay sai thì phụ thuộc vào thuật toán và cách bạn viết chương trình. Ví dụ khi bạn chạy M2 thì bạn phải update khối lượng hiện tại là bao nhiêu, và từ khối lượng set up trên HMI bạn sẽ tính được khối lượng target -> điều khiển M2 dừng đúng khối lượng mong muốn