Bạn kiểm tra theo cách loại trừ - viết chương trình khác đọc các kênh AI (để kiểm tra AI còn tốt hay không )
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Thiết bị tủ của bạn ko phải chính hãng siemens đã là 1 chuyện khó rồi.Bạn làm mất code lại càng khó xử lý,theo mình nếu bạn chưa có kiến thức cơ bản về hệ PLC thì đừng mất time mò mẫm vì không trong vòng 1 hay 2 tuần đọc tài liệu mà xử lý được.Còn nếu bạn muốn nghiên cứu và có đủ thời gian chờ để nghiên cứu thì bạn nghiên cứu những phần sau để xử lý tín hiệu analog:
+Vùng nhớ đọc analog của PLC
+Cách chuyển đổi tín hiệu từ Analog sang tín hiệu cần đo,(Scale tín hiệu)
+3 module không phải hàng siemens,kiếm tài liệu xem vùng nhớ nó lưu giá trị analog là gì,mình đoán sẽ là vùng nhớ V nào đó
Tài liệu về S7-200 http://autechvn.com/category/20
PS: theo mình nghĩ chắc hệ bạn có HMI để hiển thị nhiệt độ,đây cũng là vấn đề ko nhỏ nếu làm mất code PLC,vì code PLC nếu có link HMI thì có nghĩa làm mất code PLC cũng phải viết lại HMI
Mình đã check 3 module của bạn là hàng nhái của CO-TRUST và phân bố vùng nhớ nó đúng là vùng nhớ V và theo bảng sau:
co trust.png
Dựa vào tài liệu mà Kidsolo 1412 đã nêu ở trên, mình hiểu như thế này bạn xem giúp mình:
CPU của mình là 226CN nên vùng nhớ để đọc tín hiệu analog là từ AIW0 - AiW62
modul AI đầu tiên: kênh 0 có địa chỉ đọc analog AiW0 - vùng nhớ lưu giá trị: VW0
kênh 1 có địa chỉ đọc analog AiW2 - vùng nhớ lưu giá trị:VW2
...
modul AI kế tiếp: kênh 0 có địa chỉ đọc analog AiW16 - vùng nhớ lưu giá trị: VW64
kênh 1 có địa chỉ đọc analog AiW18 - vùng nhớ lưu giá trị: VW66
Bài viết trước mình đã hiểu sai ý bạn, mình đã sửa các địa chỉ AIW thành VW và tiến hành kết nối với PLC thật thì đã nhận được tín hiệu. Rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
Hi, đã giúp thì giúp cho trót, bạn giúp mình xem qua phần lập trình giúp mình với. Tín hiệu áp suất và nhiệt độ nhận về sai khác nhiều so với thực tế. Ví dụ, ngoại thực tế là 26 độ C thì trên máy tính chỉ hiện về 13 độ C
Xem qua ảnh:
https://goo.gl/photos/dLPQdi2uRazf47ts5
https://goo.gl/photos/8Ptp8rJPUkamqg8g9
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Modul analog đọc tín hiệu có giá trị 0 - 32767 và hiển thị dải giá trị ra là 0 - 1300 độ C. Phương trình có dạng: y = (1300/32767)*x, Mình cho kết nối với 5 can nhiệt thì nhận được giá trị x = 290, 312, 270, 285, 267. Thay vào phương trình thì y = 11, các khoảng gần đó. nhiệt độ môi trường là khoảng 28, 29 rồi. Sai lệch quá lớn. Có cách nào làm cho sai lệch nhỏ lại không bạn??
p/s: - mình tháo can nhiệt ra thì trên phần mềm lập trình, giá trị nhận về từ tín hiệu là +32767
- Nối tắt can nhiệt thì tín hiệu vẫn nhận về là +312. Khó hiểu quá, bạn biết tại sao không??
Bạn ở đâu?
Hệ thống này của cty bạn làm service hay tại nhà máy bạn đang làm việc?
Gm: Hidden Content