    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Bạn ở đâu?
    Hệ thống này của cty bạn làm service hay tại nhà máy bạn đang làm việc?
    Nhà máy mình đang tạm dừng hoạt động một dây chuyền, chưa hẹn ngày chạy lại nên mình được tạo điều kiện vọc vạch. Mình ở Cao Bằng

  2. #192
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Can nhiệt thì không dùng hàm scale nha bạn, cứ lấy giá trị đọc về chia 10 là đúng
    Mình để ý là khi can nhiệt bị lỗi hay mất tín hiệu, giá trị đọc về sẽ là max (+32767) và giá trị trả ra màn hình cũng là max (1300 độ C). Nếu chia cho 10 thì không hiện giá trị 1300 được

  3. #193
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hanhcb Xem bài viết
    Mình để ý là khi can nhiệt bị lỗi hay mất tín hiệu, giá trị đọc về sẽ là max (+32767) và giá trị trả ra màn hình cũng là max (1300 độ C). Nếu chia cho 10 thì không hiện giá trị 1300 được
    Bạn kia chỉ đúng rồi đó,lấy tín hiệu chia 10 xử lý là xong,còn chuyện mà trả về 1300 là do giới hạn hàm scale max người lập trình quy định là 1300 thì cứ vượt ngưỡng là nó sẽ tính ra 1300
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #194
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hanhcb Xem bài viết
    Mình để ý là khi can nhiệt bị lỗi hay mất tín hiệu, giá trị đọc về sẽ là max (+32767) và giá trị trả ra màn hình cũng là max (1300 độ C). Nếu chia cho 10 thì không hiện giá trị 1300 được
    Bạn nên đọc lại tài liệu về can nhiệt và analog của Siemen.
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  6. Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #195
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Để hiểu rõ thì bạn chịu khó đọc những phần tip mà mình đã gửi ở một bài khác nha
    http://www.mediafire.com/?32gk5u9ibqwh2u5
    mục này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm. và tất nhiên bạn cũng cần thêm kỹ năng để đọc chương trình. Cái này không ai chỉ được mà làm theo quán tính và kinh nghiệm thôi.
    chúc bạn thành công
    cho mình hỏi chương trình này phải là điều khiển nhiệt độ của nhà máy nào phải không ? có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý để hiểu thêm được không

  8. #196
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Module AI S7-300 của mình cấu hình nhận tín hiệu 4-20mA từ sensor + transmitter 4 wire. Khi transmitter bị mất nguồn hoặc đứt dây tín hiệu từ hiện trường về PLC là AI nó hiển thị -32768. Cho em hỏi đây là giá trị mặc định hay ngõ AI của em có vấn đề gì nhỉ ?