Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 196

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Giá trị từ CB khi đưa vào PLC là kiểu số Interger ( 0 - 32000) đây là mức. tương ứng với điện áp là 0 - 10V.
    Ngõ AIW - chân Analog sẽ nằm trong tâm giá trị ( 0 - 32000) rồi bạn muốn biết để xử lý trong PLC cho dễ nhìn thì dùng tam suất. Bạn biết công thức tam suất chứ?

    A tương ứng C
    B tương ứng ? thì ? = B*C/A
    Bạn xem thêm manual cho rõ. Để lúc nào rảnh rỗi tôi vẽ sơ đồ cho bạn biết Analog ko là gì ghê gớm mà tự mấy bạn làm cho nó ghê gớm.
    http://www.mediafire.com/?0l35l6ek4882qlu
    hihihi!!!
    em đã đọc, em nghĩ thế này thầy xem có đúng không
    vd như giá trị analog đọc vào của PLC là 0-10V và chon mức 0-32000
    lập ptđt qua 2 điểm là A(0,0) và B(32000,10) như sau:
    x/10=y/32000
    với x là tín hiệu analog đưa vào
    và y là tin hiệu PLC đọc
    khi x=5V chẳng han thì ta có y=(32000*5)/10=16000 đúng không ạ

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    pt duong dang qua 2 diem co dang: X-x1/x2-x1=Y-y1/y2-y1: vậy thì khi viết qua 2 điêm A(0,0) B(3200,10) phải là :X/3200=Y/10 chứ. mình không hiểu phương trình của bạn lắm
    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    hihihi!!!
    em đã đọc, em nghĩ thế này thầy xem có đúng không
    vd như giá trị analog đọc vào của PLC là 0-10V và chon mức 0-32000
    lập ptđt qua 2 điểm là A(0,0) và B(32000,10) như sau:
    x/10=y/32000
    với x là tín hiệu analog đưa vào
    và y là tin hiệu PLC đọc
    khi x=5V chẳng han thì ta có y=(32000*5)/10=16000 đúng không ạ

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhkhanhtdh Xem bài viết
    pt duong dang qua 2 diem co dang: X-x1/x2-x1=Y-y1/y2-y1: vậy thì khi viết qua 2 điêm A(0,0) B(3200,10) phải là :X/3200=Y/10 chứ. mình không hiểu phương trình của bạn lắm
    cảm ơn bạn. đó là ngày trước tui chưa hiểu bản chất của analog, còn giờ thì ko còn cái đó nữa. ihii