để tui trả lời thay bác hiếu: giả sử bạn điều khiển nhiệt 1 cái lò điện , cứ khi nhiệt độ lò đạt >50 độ bạn bật đèn xanh, > 70 bật đèn vàng và >100 độ thì bật đèn đỏ. Bạn sử dụng cảm biến làm việc giải nhiệt độ là 0 - 200 độ đầu ra 0 - 20mA
vậy bạn tính được giá trị tại 50 độ là khoảng 8190 (giá trị mã hóa 16 bit đưa vào plc) bạn dùng lệnh so sánh với giá trị đặt là 8190 thì khi nhiệt độ bằng đó sẽ bật đèn xanh... tương tự với các giá trị còn lại. đó là ví dụ đơn giản, bạn thử nghĩ xem, có gì hỏi tiếp, @: đang bận nhập học cho HS , phù phù