tất cả các motor đều giống nhau bạn ah.ở đây mình dùng 1 faceplate cho tất cả các động cơ nên chúng đều không gọi được.không giống như wincc 6 đâu.
tất cả các motor đều giống nhau bạn ah.ở đây mình dùng 1 faceplate cho tất cả các động cơ nên chúng đều không gọi được.không giống như wincc 6 đâu.
Chân thành cám ơn bạn. bạn giúp mình liên hệ qua gmail :[email protected]
bạn cho mình sdt để tiện liên hệ.0968051312
Lần sửa cuối bởi nguyenanhtu1989, ngày 12-11-2013 lúc 11:41 AM.
Hi. Theo hình bạn gởi thì thuộc tính "PictureName" gán cho control picturewindow không đúng.
Theo mình nghĩ là thủ tục gọi hiển thị Faceplate không chạy. Theo mình có ba khả năng:
- Picture "@Faceplate" không có, bạn kiểm tra trong thư mục graphic xem có không
- Thư viện Script cho Faceplate bị lỗi
- Thư viện Script bình thường, nhưng nó có kiểm tra thông tin cấu hình máy tính, do đó nó chỉ chạy trên máy của nhà thầu, còn trên máy của bạn thì không.
Bạn thử cấu hình tên máy tính và một số thông tin khác giống máy nhà thầu xem.
Regard.
Lần sửa cuối bởi tat01clc, ngày 12-11-2013 lúc 12:20 PM.
Bạn còn cái set up không , thử cài lại xem sao ( repair cũng đc ). mình nghĩ có thể trong WinCC đã mất thư viện rồi.
cho mình hỏi, cũng chương trình này mà máy khác có bản cài đặt như vậy chạy được hay vẫn lỗi như vậy. nếu vẫn vậy bạn thử tìm phiên bản cài đặt mới hơn xem sao.
Đánh dấu