							Mình viết 1 chương trình là I0.0 nối với ngõ ra Q0.0 đơn giản thể thôi. Nạp xuống PLC xong xuôi rồi khi nhấn nút I0.0 thì đèn báo trên PLC vẩn sáng nhưng Q0.0 nó không sáng. Không biết do lỗi cấp đầu vào hay sao nữa ai biết chỉ với.
Mình đấu ngõ vào như này: Cấp nguồn cho PC thì không nói rồi OK. Còn ngõ vào I0.0 mình nối đến 1 chân của nút nhấn, chân còn lại nối lên nguồn 24V, mass của nguồn 24V nối vào chữ 1M ngay cạnh ngõ vào I0.0.
Mong mọi người giúp.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi anhngoan, ngày 12-14-2013 lúc 09:09 AM.
					
					
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhngoan
					
				 
				Mình viết 1 chương trình là I0.0 nối với ngõ ra Q0.0 đơn giản thể thôi. Nạp xuống PLC xong xuôi rồi khi nhấn nút I0.0 thì đèn báo trên PLC vẩn sáng nhưng Q0.0 nó không sáng. Không biết do lỗi cấp đầu vào hay sao nữa ai biết chỉ với.
Mình đấu ngõ vào như này: Cấp nguồn cho PC thì không nói rồi OK. Còn ngõ vào I0.0 mình nối đến 1 chân của nút nhấn, chân còn lại nối lên nguồn 24V, mass của nguồn 24V nối vào chữ 1M ngay cạnh ngõ vào I0.0.
Mong mọi người giúp.
			
		 
	 
 Loại PLC bạn xài là gì. DC/DC/RL hay DC/DC/DC
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email: 
Hidden Content 
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "hiepsipecon" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
hiepsipecon
					
				 
				Loại PLC bạn xài là gì. DC/DC/RL hay DC/DC/DC
			
		 
	 
 Mình xài loại DC/DC/DC
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Xem lại cấu hình hardware cho PLC đúng địa chỉ I/O như chương trình không
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				Xem lại cấu hình hardware cho PLC đúng địa chỉ I/O như chương trình không
			
		 
	 
 Cảm ơn bác.
nếu như mình đổi I0.0 sang I1.x thì biên dịch báo lỗi. Báo lỗi: ngõ vào không tồn tại...
I0.x là chuẩn rồi.
Mong bác giúp đở thêm
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhngoan
					
				 
				Cảm ơn bác.
nếu như mình đổi I0.0 sang I1.x thì biên dịch báo lỗi. Báo lỗi: ngõ vào không tồn tại...
I0.x là chuẩn rồi.
Mong bác giúp đở thêm
			
		 
	 
 ban kiểm tra cấu hình phần cứng lại đi,địa chỉ ngõ vào ra có phải từ i0.0.,q0.0... chưa,sau đó nạp chương trình vào ,online ct lên 
coi ngõ ra q có sáng không,thử thay ngõ vào bằng địa chỉ m ,sau đó force  địa chỉ này lên coi ngõ ra sáng ko
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
hoanglonghui
					
				 
				ban kiểm tra cấu hình phần cứng lại đi,địa chỉ ngõ vào ra có phải từ i0.0.,q0.0... chưa,sau đó nạp chương trình vào ,online ct lên 
coi ngõ ra q có sáng không,thử thay ngõ vào bằng địa chỉ m ,sau đó force  địa chỉ này lên coi ngõ ra sáng ko
			
		 
	 
 Cảm ơn bác!
Mình đã kiểm tra rất kĩ rồi chính xác là I0.x với Q0.x
Mình có viết thêm cái phủ định I0.1 cho ra Q0.1 thì Q0.1 sáng nhấn nút tại I0.1 thì không hiện tượng gì( đèn không tắt)
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Bạn sử dụng chức năng Reset Factory xem thế nào nhé. Rồi load chương trình rỗng xuống kiểm tra bằng chức năng Force nhé.
Thân
P/s: Tốt nhất có hình và video nhé.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
tran_hieu0983
					
				 
				Bạn sử dụng chức năng Reset Factory xem thế nào nhé. Rồi load chương trình rỗng xuống kiểm tra bằng chức năng Force nhé.
Thân
P/s: Tốt nhất có hình và video nhé.
			
		 
	 
 Bác ơi có thể hướng dẩn giúp cách reset factory được không.
Mình nhỡ làm lỗi thì nguy to PLC.
Lên google tìm thì không thấy gì cả.
Ah thế còn chức năng Force là gì hả bác.
Bác cố gắng giúp với.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi anhngoan, ngày 12-16-2013 lúc 01:26 AM.
					
					
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Little PLC
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhngoan
					
				 
				Bác ơi có thể hướng dẩn giúp cách reset factory được không.
Mình nhỡ làm lỗi thì nguy to PLC.
Lên google tìm thì không thấy gì cả.
Ah thế còn chức năng Force là gì hả bác.
Bác cố gắng giúp với.
			
		 
	 
 http://www.youtube.com/watch?v=IjZXfyu2Iew
Nhớ chọn chuẩn HD coi cho rõ nha bạn.
Thân
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:33 AM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu