Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết

    Question Ngõ vào S7 1200 có vấn đề

    Mình viết 1 chương trình là I0.0 nối với ngõ ra Q0.0 đơn giản thể thôi. Nạp xuống PLC xong xuôi rồi khi nhấn nút I0.0 thì đèn báo trên PLC vẩn sáng nhưng Q0.0 nó không sáng. Không biết do lỗi cấp đầu vào hay sao nữa ai biết chỉ với.
    Mình đấu ngõ vào như này: Cấp nguồn cho PC thì không nói rồi OK. Còn ngõ vào I0.0 mình nối đến 1 chân của nút nhấn, chân còn lại nối lên nguồn 24V, mass của nguồn 24V nối vào chữ 1M ngay cạnh ngõ vào I0.0.
    Mong mọi người giúp.
    Lần sửa cuối bởi anhngoan, ngày 12-14-2013 lúc 09:09 AM.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    50
    Thanks
    8
    7 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhngoan Xem bài viết
    Mình viết 1 chương trình là I0.0 nối với ngõ ra Q0.0 đơn giản thể thôi. Nạp xuống PLC xong xuôi rồi khi nhấn nút I0.0 thì đèn báo trên PLC vẩn sáng nhưng Q0.0 nó không sáng. Không biết do lỗi cấp đầu vào hay sao nữa ai biết chỉ với.
    Mình đấu ngõ vào như này: Cấp nguồn cho PC thì không nói rồi OK. Còn ngõ vào I0.0 mình nối đến 1 chân của nút nhấn, chân còn lại nối lên nguồn 24V, mass của nguồn 24V nối vào chữ 1M ngay cạnh ngõ vào I0.0.
    Mong mọi người giúp.
    Loại PLC bạn xài là gì. DC/DC/RL hay DC/DC/DC
    Nguyễn Văn Phú
    Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
    email: Hidden Content

  3. Bài viết của "hiepsipecon" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiepsipecon Xem bài viết
    Loại PLC bạn xài là gì. DC/DC/RL hay DC/DC/DC
    Mình xài loại DC/DC/DC

  5. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Xem lại cấu hình hardware cho PLC đúng địa chỉ I/O như chương trình không
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  6. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Xem lại cấu hình hardware cho PLC đúng địa chỉ I/O như chương trình không
    Cảm ơn bác.
    nếu như mình đổi I0.0 sang I1.x thì biên dịch báo lỗi. Báo lỗi: ngõ vào không tồn tại...
    I0.x là chuẩn rồi.
    Mong bác giúp đở thêm

  8. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhngoan Xem bài viết
    Cảm ơn bác.
    nếu như mình đổi I0.0 sang I1.x thì biên dịch báo lỗi. Báo lỗi: ngõ vào không tồn tại...
    I0.x là chuẩn rồi.
    Mong bác giúp đở thêm
    ban kiểm tra cấu hình phần cứng lại đi,địa chỉ ngõ vào ra có phải từ i0.0.,q0.0... chưa,sau đó nạp chương trình vào ,online ct lên
    coi ngõ ra q có sáng không,thử thay ngõ vào bằng địa chỉ m ,sau đó force địa chỉ này lên coi ngõ ra sáng ko

  9. Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    ban kiểm tra cấu hình phần cứng lại đi,địa chỉ ngõ vào ra có phải từ i0.0.,q0.0... chưa,sau đó nạp chương trình vào ,online ct lên
    coi ngõ ra q có sáng không,thử thay ngõ vào bằng địa chỉ m ,sau đó force địa chỉ này lên coi ngõ ra sáng ko
    Cảm ơn bác!
    Mình đã kiểm tra rất kĩ rồi chính xác là I0.x với Q0.x
    Mình có viết thêm cái phủ định I0.1 cho ra Q0.1 thì Q0.1 sáng nhấn nút tại I0.1 thì không hiện tượng gì( đèn không tắt)

  11. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bạn sử dụng chức năng Reset Factory xem thế nào nhé. Rồi load chương trình rỗng xuống kiểm tra bằng chức năng Force nhé.

    Thân

    P/s: Tốt nhất có hình và video nhé.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  12. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    7
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Bạn sử dụng chức năng Reset Factory xem thế nào nhé. Rồi load chương trình rỗng xuống kiểm tra bằng chức năng Force nhé.

    Thân

    P/s: Tốt nhất có hình và video nhé.
    Bác ơi có thể hướng dẩn giúp cách reset factory được không.
    Mình nhỡ làm lỗi thì nguy to PLC.
    Lên google tìm thì không thấy gì cả.
    Ah thế còn chức năng Force là gì hả bác.
    Bác cố gắng giúp với.
    Lần sửa cuối bởi anhngoan, ngày 12-16-2013 lúc 01:26 AM.

  13. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhngoan Xem bài viết
    Bác ơi có thể hướng dẩn giúp cách reset factory được không.
    Mình nhỡ làm lỗi thì nguy to PLC.
    Lên google tìm thì không thấy gì cả.
    Ah thế còn chức năng Force là gì hả bác.
    Bác cố gắng giúp với.
    http://www.youtube.com/watch?v=IjZXfyu2Iew



    Nhớ chọn chuẩn HD coi cho rõ nha bạn.

    Thân
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top