Ngõ vào S7 1200 có vấn đề
Mình viết 1 chương trình là I0.0 nối với ngõ ra Q0.0 đơn giản thể thôi. Nạp xuống PLC xong xuôi rồi khi nhấn nút I0.0 thì đèn báo trên PLC vẩn sáng nhưng Q0.0 nó không sáng. Không biết do lỗi cấp đầu vào hay sao nữa ai biết chỉ với.
Mình đấu ngõ vào như này: Cấp nguồn cho PC thì không nói rồi OK. Còn ngõ vào I0.0 mình nối đến 1 chân của nút nhấn, chân còn lại nối lên nguồn 24V, mass của nguồn 24V nối vào chữ 1M ngay cạnh ngõ vào I0.0.
Mong mọi người giúp.
Lần sửa cuối bởi anhngoan, ngày 12-14-2013 lúc 09:09 AM.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
anhngoan
Mình viết 1 chương trình là I0.0 nối với ngõ ra Q0.0 đơn giản thể thôi. Nạp xuống PLC xong xuôi rồi khi nhấn nút I0.0 thì đèn báo trên PLC vẩn sáng nhưng Q0.0 nó không sáng. Không biết do lỗi cấp đầu vào hay sao nữa ai biết chỉ với.
Mình đấu ngõ vào như này: Cấp nguồn cho PC thì không nói rồi OK. Còn ngõ vào I0.0 mình nối đến 1 chân của nút nhấn, chân còn lại nối lên nguồn 24V, mass của nguồn 24V nối vào chữ 1M ngay cạnh ngõ vào I0.0.
Mong mọi người giúp.
Loại PLC bạn xài là gì. DC/DC/RL hay DC/DC/DC
Nguyễn Văn Phú
Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp TPHCM
email:
Hidden Content
-
Bài viết của "hiepsipecon" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hiepsipecon
Loại PLC bạn xài là gì. DC/DC/RL hay DC/DC/DC
Mình xài loại DC/DC/DC
-
-
Thành viên cấp 10
Xem lại cấu hình hardware cho PLC đúng địa chỉ I/O như chương trình không
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
kidsolo1412
Xem lại cấu hình hardware cho PLC đúng địa chỉ I/O như chương trình không
Cảm ơn bác.
nếu như mình đổi I0.0 sang I1.x thì biên dịch báo lỗi. Báo lỗi: ngõ vào không tồn tại...
I0.x là chuẩn rồi.
Mong bác giúp đở thêm
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhngoan
Cảm ơn bác.
nếu như mình đổi I0.0 sang I1.x thì biên dịch báo lỗi. Báo lỗi: ngõ vào không tồn tại...
I0.x là chuẩn rồi.
Mong bác giúp đở thêm
ban kiểm tra cấu hình phần cứng lại đi,địa chỉ ngõ vào ra có phải từ i0.0.,q0.0... chưa,sau đó nạp chương trình vào ,online ct lên
coi ngõ ra q có sáng không,thử thay ngõ vào bằng địa chỉ m ,sau đó force địa chỉ này lên coi ngõ ra sáng ko
-
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hoanglonghui
ban kiểm tra cấu hình phần cứng lại đi,địa chỉ ngõ vào ra có phải từ i0.0.,q0.0... chưa,sau đó nạp chương trình vào ,online ct lên
coi ngõ ra q có sáng không,thử thay ngõ vào bằng địa chỉ m ,sau đó force địa chỉ này lên coi ngõ ra sáng ko
Cảm ơn bác!
Mình đã kiểm tra rất kĩ rồi chính xác là I0.x với Q0.x
Mình có viết thêm cái phủ định I0.1 cho ra Q0.1 thì Q0.1 sáng nhấn nút tại I0.1 thì không hiện tượng gì( đèn không tắt)
-
-
Little PLC
Bạn sử dụng chức năng Reset Factory xem thế nào nhé. Rồi load chương trình rỗng xuống kiểm tra bằng chức năng Force nhé.
Thân
P/s: Tốt nhất có hình và video nhé.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tran_hieu0983
Bạn sử dụng chức năng Reset Factory xem thế nào nhé. Rồi load chương trình rỗng xuống kiểm tra bằng chức năng Force nhé.
Thân
P/s: Tốt nhất có hình và video nhé.
Bác ơi có thể hướng dẩn giúp cách reset factory được không.
Mình nhỡ làm lỗi thì nguy to PLC.
Lên google tìm thì không thấy gì cả.
Ah thế còn chức năng Force là gì hả bác.
Bác cố gắng giúp với.
Lần sửa cuối bởi anhngoan, ngày 12-16-2013 lúc 01:26 AM.
-
-
Thành viên cấp 1
Để Reset Factory settings anh vào mục Online and diagnostics gần mục Program block. Còn Force anh có thể làm bằng cách phải chuột vào địa chỉ cần rồi modify. Hoặc bác có thể giám sát rồi tác động đầu vào I0.x xem trên màn hình giám sát các đầu vào ra của anh có thay đổi không.
p/s: anh chỉ viết 1 network hay còn gì khác nữa ?
-