					Lỗi biến tần Danfoss FC302:DC Overvoltage(A7)
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							Dear các anh!
hiện tại em đan gặp sự cố với biến tần danfoss FC302(160KW).biến tần chạy cứ thinh thoảng lại báo lỗi DC Overvoltage(A7) mà em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao và chưa có hướng khắc phục.vậy mong được các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với ạ.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hi minh_hoa
Kiểm tra tuần tự theo các bước sau;
 1. Bạn kiểm tra xem Biến tần này có dùng thắng hay không. Nếu có thì kiềm tra function 2-10 (Brake function) và active chức năng này lên. (kiểm tra luôn điện trở thắng có ổn định hay không?)
 2. Nếu không dùng thắng thì kiểm tra lại ramp up/down, xem ứng dụng có cần quan trọng time ramp up/down ko? Nếu không thì cho thời gian ramp up/down dài ra.
 3. Khi chuyển thời gian ramp up/down, nên chuyển "type" ramp up/down từ "linear" sang phi tuyến ( lúc này chỉnh % start ramp up và stop ramp up cho phù hợp).
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Best regards,                                         
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
Email: 
Hidden Content         
---------------------------------------------------------------------
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dangnhuthien
					
				 
				Hi minh_hoa
Kiểm tra tuần tự theo các bước sau;
 1. Bạn kiểm tra xem Biến tần này có dùng thắng hay không. Nếu có thì kiềm tra function 2-10 (Brake function) và active chức năng này lên. (kiểm tra luôn điện trở thắng có ổn định hay không?)
 2. Nếu không dùng thắng thì kiểm tra lại ramp up/down, xem ứng dụng có cần quan trọng time ramp up/down ko? Nếu không thì cho thời gian ramp up/down dài ra.
 3. Khi chuyển thời gian ramp up/down, nên chuyển "type" ramp up/down từ "linear" sang phi tuyến ( lúc này chỉnh % start ramp up và stop ramp up cho phù hợp).
			
		 
	 
 Em cam on anh Dangnhuhien!
Loại này không dùng điện trở hảm anh ạ.
Em cũng đã tăng Ramp up/down time lên rồi anh ạ(động cơ em dùng là 160kw và lúc đầu nhà sản xuất setting là 60s cho Ramp up/down time và hiện tại em đã tăng lên 75s rồi anh ạ)
Anh ơi anh có thể chỉ cho em vào thông số nào để thay đổi Type Ramp up/down không anh!
Biến tần nó lỗi khi đã chạy được một thời gian khá lâu rồi chứ không phải trong thời gian khởi động anh ạ.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hi em,
Em vào Main menu-> 3.Reference/Ramps ->3.40 Ramp1 type: 
 - 3.40:=0 la linear; =1 là S-ramp const Jerk; =2 là S-ramp const time.
Em có thể dùng nhiều ramps để khởi động trơn hơn.
* Trường hợp chạy một thời gian mới bị thì em kiểm tra lại mục  như sau:
1. Tăng thời gian Trip delay at inverter fault:
   -Main menu -> 14.** (special function) -> 14-2* trip reset-> 14.26 Trip delay at inverter fault: (mặc định 3s) tăng lên khoản 5s
2. Nếu điện áp nguồn không ổn định (có sụt áp) thì Active chức năng Kinetic backup
  Main menu -> 14.** (special function) -> 14-1*main on/off-> 14-10 Main failure : mặc định 0 chuyển thành 4
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Best regards,                                         
Dang Nhut Hien
Mb: 0909.835581
Email: 
Hidden Content         
---------------------------------------------------------------------
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
				
					
 
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
dangnhuthien
					
				 
				Hi em,
Em vào Main menu-> 3.Reference/Ramps ->3.40 Ramp1 type: 
 - 3.40:=0 la linear; =1 là S-ramp const Jerk; =2 là S-ramp const time.
Em có thể dùng nhiều ramps để khởi động trơn hơn.
* Trường hợp chạy một thời gian mới bị thì em kiểm tra lại mục  như sau:
1. Tăng thời gian Trip delay at inverter fault:
   -Main menu -> 14.** (special function) -> 14-2* trip reset-> 14.26 Trip delay at inverter fault: (mặc định 3s) tăng lên khoản 5s
2. Nếu điện áp nguồn không ổn định (có sụt áp) thì Active chức năng Kinetic backup
  Main menu -> 14.** (special function) -> 14-1*main on/off-> 14-10 Main failure : mặc định 0 chuyển thành 4
			
		 
	 
 em cam on anh nhieu a!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							hiện tượng này trong nhà máy mình làm thường là lỗi về nguồn bạn kiểm tra lại nhé. bên mình hầu hết là abb nhưng lỗi cũng giống nhau thôi, đang chạy rất ổn định thì xuất hiện lỗi này kt thường hầu hết là lỗi nguồn
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 2
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
minh_hoa
					
				 
				Dear các anh!
hiện tại em đan gặp sự cố với biến tần danfoss FC302(160KW).biến tần chạy cứ thinh thoảng lại báo lỗi DC Overvoltage(A7) mà em vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao và chưa có hướng khắc phục.vậy mong được các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với ạ.
			
		 
	 
 Bạn mua thêm và lắp điện trở xả nhé,nếu bạn còn bị lỗi thì lên hệ với mình 0982 153 987
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Con biến tần biến tần danfoss FC302 của em đang sử dụng trong hệ thống máy, nhưng dang bị báo lỗi mấy ngày hôm nay, Ở đây có bác nào là thợ kỹ thuật không mình xin Sdt để chỉ giúp thực tế cho mình vơi. thank
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							bên mình xài danfoss dòng này nhiều, bị lỗi gì vậy bạn ?
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							liên hệ   kỹ thuật bên  công ty tân hoa   họ support cho
http://kythuattanhoa.com/
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:50 AM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu