chào các anh chị.Em đang làm đồ án tốt nghiệp sử dụng S7200 kết nối với màn hình cảm ứng HMI.em xin hỏi về cách lập trình để hiển thị kết quả nhận được từ cảm biến lên màn hình cảm ứng.Em xin chân thành cảm ơn
-
-
Thành viên cấp 1
dau tien ban phai truyen thong cho con PLC va con HMI truoc da. sau do roi tinh den viet chuong trinh. Ve phan chuong trinh thi ban scale gia tri cam bien sao cho phu hop voi dai do yeu cau . Sau do chi can lay vung nho chua gia tri cua cam bien dua vao HMI la ok.
Ket noi giua HMI va PLC con tuy tung loai nen ban phai noi ro loai HMI nao, ban nen xac dinh ro thiet bi sau do tham khao cac box huong dan trong dien dan nhe !
p/s : unikey cua minh dang khong hoat dong sorry nha @@
-
Bài viết của "yami1973" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên Mới
Lần sửa cuối bởi jonmada, ngày 12-20-2013 lúc 08:21 PM.
-
-
Thành viên Mới
cho em hỏi có cách nào chuyển giá trị từ địa chỉ VW420 ra cổng ra số Q3.0 không ạ
-
-
Thành viên cấp 10
Là sao ta??
Giá trị trong word ra bit
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
jonmada
cho em hỏi có cách nào chuyển giá trị từ địa chỉ VW420 ra cổng ra số Q3.0 không ạ
chuyển thì chuyển được nhưng em chỉ chuyển đc 1 BIT trong W đó ra thôi. Còn chuyển cả giá trị thì không thể nhé. Nếu chuyển giá trí trong VW420 ra đầu ra Q thì fai chuyển ra QWXX chẳng hạn QW0. Em đọc lại kiến thức về vùng nhớ của PLC nhé
-