Thành viên Mới
Xin chỉ dẫn lỗi chương trình
Em đang làm đề tài ATS dùng s7-300. Không biết code em làm bị lỗi chỗ nào, xin các anh, các bác chỉ giáo. Em làm 3 chế độ, chế độ auto thì chạy tốt, nhưng chế độ lưới và máy phát thì có vấn đề. Em chạy mô phỏng thì đúng là có set contactor nhưng khi chạy trên PLC thì contactor không hít. Em đã thử cho delay contactor không hít thì reset nhưng vẫn không được.
link code:
Lần sửa cuối bởi hoangvudhbk, ngày 12-23-2013 lúc 01:29 PM.
-
-
Little PLC
Có đọc wa chương trình sơ sơ rồi thấy bạn viết khá tốt mà. Nhưng bạn hỏi vậy người ta cũng ko thể hiểu đâu vì lệnh thì 100% ai cũng hiểu nhưng wan trọng nhất cái lưu đồ của bạn. Cách thức hoạt động thì bạn phải hiểu tả chứ.
P/s: Mô phỏng - simulink chỉ đạt 50 - 80% còn lại phụ thuộc PLC thật nhé.
Thân
-
-
Thành viên Mới
Em xin gửi giải thuật. Xin anh chỉ giáo
link:
Lần sửa cuối bởi hoangvudhbk, ngày 12-23-2013 lúc 01:30 PM.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
hoangvudhbk
Em đang làm đề tài ATS dùng s7-300. Không biết code em làm bị lỗi chỗ nào, xin các anh, các bác chỉ giáo. Em làm 3 chế độ, chế độ auto thì chạy tốt, nhưng chế độ lưới và máy phát thì có vấn đề. Em chạy mô phỏng thì đúng là có set contactor nhưng khi chạy trên PLC thì contactor không hít. Em đã thử cho delay contactor không hít thì reset nhưng vẫn không được.
link code:
https://mega.co.nz/#!9xgHVJCZ!U9dw52...O_txXCSRXOdMVw
Hi. Bạn kiểm tra đèn đầu ra trên PLC sáng không?
Nếu sang tức là đầu ra được SET, contactor ko hút thì xem lại mạch điện.
Nếu đầu ra ko sáng thì bạn online trực tiếp trên PLC mà kiểm tra luôn xem bị chỗ nào.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tat01clc
Hi. Bạn kiểm tra đèn đầu ra trên PLC sáng không?
Nếu sang tức là đầu ra được SET, contactor ko hút thì xem lại mạch điện.
Nếu đầu ra ko sáng thì bạn online trực tiếp trên PLC mà kiểm tra luôn xem bị chỗ nào.
đèn trên PLC không sáng nên mình nghĩ do code có vấn đề. Mình đã online nhưng tìm không ra được, có trường hợp ngõ ra đã set nhưng đẻn không sáng, không biết là tại sao, trong khi để chế độ auto thì đèn sáng và contactor hoạt động bình thường. Do đó mình nghĩ khả năng rất cao là do code.
Lần sửa cuối bởi hoangvudhbk, ngày 12-21-2013 lúc 06:51 PM.
-
-
Thành viên Mới
Mình nghĩ là lấy VOM làm bằng chứng nó đã được set hay chưa. Nếu trên PLC lệnh out đã ok mà VOM ko có gì thì khả năng vừa SET vừa reset; hoặc vừa sử dụng SET Reset vừa dùng lệnh out thông thường.
Thân
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hieptt
Mình nghĩ là lấy VOM làm bằng chứng nó đã được set hay chưa. Nếu trên PLC lệnh out đã ok mà VOM ko có gì thì khả năng vừa SET vừa reset; hoặc vừa sử dụng SET Reset vừa dùng lệnh out thông thường.
Thân
Cảm ơn bạn. Mình cũng nghĩ là vừa set vừa reset nhưng tìm ra được code sai chỗ nào dẩn đến tình trạng vừa set vừa reset
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
hoangvudhbk
đèn trên PLC không sáng nên mình nghĩ do code có vấn đề. Mình đã online nhưng tìm không ra được, có trường hợp ngõ ra đã set nhưng đẻn không sáng, không biết là tại sao, trong khi để chế độ auto thì đèn sáng và contactor hoạt động bình thường. Do đó mình nghĩ khả năng rất cao là do code.
Bạn nên kiểm tra tất cả các chỗ bạn đã SET/RESET.
Chương trình PLC là tuần tự từ trên xuống.
Nếu bạn đã SET ở trên nhưng xuống dưới bạn lại RESET thì bit đó vẫn là FALSE, dẫn tới đầu ra vẫn là FALSE.
Regard.
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tat01clc
Bạn nên kiểm tra tất cả các chỗ bạn đã SET/RESET.
Chương trình PLC là tuần tự từ trên xuống.
Nếu bạn đã SET ở trên nhưng xuống dưới bạn lại RESET thì bit đó vẫn là FALSE, dẫn tới đầu ra vẫn là FALSE.
Regard.
cảm ơn bạn. Mình đã tìm ra được lỗi
-
-
Thành viên Mới
ko mo duoc he thong.jpg
cho mình hỏi... khi mình mở một project có sẵn nhưng không mở được và hiện thong báo như zậy là bị gì
-