    Xin chỉ dẫn lỗi chương trình

    Em đang làm đề tài ATS dùng s7-300. Không biết code em làm bị lỗi chỗ nào, xin các anh, các bác chỉ giáo. Em làm 3 chế độ, chế độ auto thì chạy tốt, nhưng chế độ lưới và máy phát thì có vấn đề. Em chạy mô phỏng thì đúng là có set contactor nhưng khi chạy trên PLC thì contactor không hít. Em đã thử cho delay contactor không hít thì reset nhưng vẫn không được.
    link code:
    Lần sửa cuối bởi hoangvudhbk, ngày 12-23-2013 lúc 01:29 PM.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Có đọc wa chương trình sơ sơ rồi thấy bạn viết khá tốt mà. Nhưng bạn hỏi vậy người ta cũng ko thể hiểu đâu vì lệnh thì 100% ai cũng hiểu nhưng wan trọng nhất cái lưu đồ của bạn. Cách thức hoạt động thì bạn phải hiểu tả chứ.

    P/s: Mô phỏng - simulink chỉ đạt 50 - 80% còn lại phụ thuộc PLC thật nhé.

    Thân
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Em xin gửi giải thuật. Xin anh chỉ giáo
    link:
    Lần sửa cuối bởi hoangvudhbk, ngày 12-23-2013 lúc 01:30 PM.

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangvudhbk Xem bài viết
    Em đang làm đề tài ATS dùng s7-300. Không biết code em làm bị lỗi chỗ nào, xin các anh, các bác chỉ giáo. Em làm 3 chế độ, chế độ auto thì chạy tốt, nhưng chế độ lưới và máy phát thì có vấn đề. Em chạy mô phỏng thì đúng là có set contactor nhưng khi chạy trên PLC thì contactor không hít. Em đã thử cho delay contactor không hít thì reset nhưng vẫn không được.
    link code:
    https://mega.co.nz/#!9xgHVJCZ!U9dw52...O_txXCSRXOdMVw
    Hi. Bạn kiểm tra đèn đầu ra trên PLC sáng không?
    Nếu sang tức là đầu ra được SET, contactor ko hút thì xem lại mạch điện.
    Nếu đầu ra ko sáng thì bạn online trực tiếp trên PLC mà kiểm tra luôn xem bị chỗ nào.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Hi. Bạn kiểm tra đèn đầu ra trên PLC sáng không?
    Nếu sang tức là đầu ra được SET, contactor ko hút thì xem lại mạch điện.
    Nếu đầu ra ko sáng thì bạn online trực tiếp trên PLC mà kiểm tra luôn xem bị chỗ nào.
    đèn trên PLC không sáng nên mình nghĩ do code có vấn đề. Mình đã online nhưng tìm không ra được, có trường hợp ngõ ra đã set nhưng đẻn không sáng, không biết là tại sao, trong khi để chế độ auto thì đèn sáng và contactor hoạt động bình thường. Do đó mình nghĩ khả năng rất cao là do code.
    Lần sửa cuối bởi hoangvudhbk, ngày 12-21-2013 lúc 06:51 PM.

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình nghĩ là lấy VOM làm bằng chứng nó đã được set hay chưa. Nếu trên PLC lệnh out đã ok mà VOM ko có gì thì khả năng vừa SET vừa reset; hoặc vừa sử dụng SET Reset vừa dùng lệnh out thông thường.

    Thân

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hieptt Xem bài viết
    Mình nghĩ là lấy VOM làm bằng chứng nó đã được set hay chưa. Nếu trên PLC lệnh out đã ok mà VOM ko có gì thì khả năng vừa SET vừa reset; hoặc vừa sử dụng SET Reset vừa dùng lệnh out thông thường.

    Thân
    Cảm ơn bạn. Mình cũng nghĩ là vừa set vừa reset nhưng tìm ra được code sai chỗ nào dẩn đến tình trạng vừa set vừa reset

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Bạn thử nói xem ngõ ra nào bạn cần kiểm tra xem nào, như vậy mọi người ở đây dễ khoanh vùng hơn.
    PS: Lập trình dùng lệnh set reset thì hay thật, nhưng nó nằm trong hàm con thì dễ gây ra vô số bệnh khó chữa tiềm ẩn khó đoán trước, nên hạn chế thì hơn - nhiều khi làm mới còn dễ hơn là sữa chữa nữa

  9. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangvudhbk Xem bài viết
    đèn trên PLC không sáng nên mình nghĩ do code có vấn đề. Mình đã online nhưng tìm không ra được, có trường hợp ngõ ra đã set nhưng đẻn không sáng, không biết là tại sao, trong khi để chế độ auto thì đèn sáng và contactor hoạt động bình thường. Do đó mình nghĩ khả năng rất cao là do code.
    Bạn nên kiểm tra tất cả các chỗ bạn đã SET/RESET.
    Chương trình PLC là tuần tự từ trên xuống.
    Nếu bạn đã SET ở trên nhưng xuống dưới bạn lại RESET thì bit đó vẫn là FALSE, dẫn tới đầu ra vẫn là FALSE.

    Regard.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tat01clc Xem bài viết
    Bạn nên kiểm tra tất cả các chỗ bạn đã SET/RESET.
    Chương trình PLC là tuần tự từ trên xuống.
    Nếu bạn đã SET ở trên nhưng xuống dưới bạn lại RESET thì bit đó vẫn là FALSE, dẫn tới đầu ra vẫn là FALSE.

    Regard.
    cảm ơn bạn. Mình đã tìm ra được lỗi