				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
hieptt
					
				 
				Chào bạn, nguyên lý cơ bản của PID là CV out để ổn định PV. Ở đây có vẻ như bạn chưa nắm kỹ về các thông số này. PV ở đây không thể là Hz từ BT được vì đối với BT bạn cho bao nhiêu Hz thì nó sẽ là bấy nhiêu chứ không cần PID gì cả. Hệ thống ổn định từ 0-25Hz cũng không ổn vì không có hệ thống nào ổn định với một dải rộng như vậy trừ 0hz là đứng yên.
Thân
			
		 
	 
 cảm ơn bạn! trước khi đưa vào SP mình đã Xử lý qua Scale rồi. ổn định ở đây là do mình cho nó là vậy. PV mình lấy giá trị từ encoder đưa về. còn biến tần chỉ nhận Analog từ PLC để điều khiển động cơ thôi.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		