Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 17
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    10
    0 lượt trong 0 bài viết

    Help...Me...Bord nguồn PLC bị cháy. nhờ các pro chỉ giúp!

    tình hình là cái bord nguồn của con PLC S7200 AC/DC/RLY của em bị cháy mất con điện trở chỗ số R814. bây giờ em không biết giá trị điện trở nó là bao nhiêu để em mua về thay. Vậy rất mong Pro nào biết, cầu xin các pro chỉ giáo giúp em , em mua về để làm mô hình làm đồ án mà không may bị cháy mất. Em xin cám ơn rất nhiều.

    Đây là hình ảnh của nó.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenlexmann Xem bài viết
    tình hình là cái bord nguồn của con PLC S7200 AC/DC/RLY của em bị cháy mất con điện trở chỗ số R814. bây giờ em không biết giá trị điện trở nó là bao nhiêu để em mua về thay. Vậy rất mong Pro nào biết, cầu xin các pro chỉ giáo giúp em , em mua về để làm mô hình làm đồ án mà không may bị cháy mất. Em xin cám ơn rất nhiều.

    Đây là hình ảnh của nó.
    thường thì chết con điện trở này thì thay con khác vào chưa chắc chạy.
    cách chắc chắn chạy là bác dò chân ra 24V từ bo này và móc nó ra ngoài (nhớ là cắt bỏ đường mạch liên quan tới bo bị hỏng) và đưa nguồn 24 v vào plc chạy ầm ầm .lúc này plc trở thành DC/DC/RL

  3. The Following 2 Users Say Thank You to daocongdabl For This Useful Post:


  4. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Thường con trở kia chết kéo theo Con top bên cạnh đi theo, sửa cần chút kiến thức về mạch nguồn là oke
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. The Following 2 Users Say Thank You to anhlv.ddt For This Useful Post:


  6. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Chủ đề của bác có người trả lời bên web điện rồi kìa bạn, bạn vào xem nhá http://webdien.com/d/showthread.php?p=273768
    Chúc thành công.

  7. The Following 2 Users Say Thank You to tuan_tudonghoa For This Useful Post:


  8. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    10
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thế thì không khả quan cho lắm. huu

  9. #6
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    bạn ở đâu. gần HD chuyển qua tôi xử lý cho, lấy xiền linh kiện + 1 ly coffee thui :D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Lấy công 1 Kg cafe Moca thôi nhỉ AnhLv
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  12. Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Nếu chân D và S của TOP224 ko bị chập thì thay con điện trở là xong, lụm tiền..(điện trở này có tác dụng thay thế cầu chì)
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  14. The Following 2 Users Say Thank You to ohmygod For This Useful Post:


  15. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Hnay mới sửa 1 cái PLC S7-200 CPU224, và con điện trở đó có nhãn là 100 đó bạn (10 Ohm)
    Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!

  16. Bài viết của "ohmygod" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  17. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    10
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    bạn ở đâu. gần HD chuyển qua tôi xử lý cho, lấy xiền linh kiện + 1 ly coffee thui :D
    Mình ở Phú Yên nếu bạn nhận sửa thì tốt quá. mọi chi phí mình sẽ tính hết cho. bạn đồng ý thì phone cho mình nhé. 01656250857.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối