Đăng Ký
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Exclamation Lỗi khi chỉnh sửa Wincc từ V6.2 thành V7.0

    chào mọi người ! Đầu tiên xin chúc mọi người sức khỏe và công tác tốt, mình đang công tác tại nhà máy gang thép lào cai, mình có vài khó khăn muốn nhờ mọi người giúp đỡ:
    wincc của công ty mình viết bằng tiếng trung, sau khi copy về máy tính, mình đã viết lại ngôn ngữ tiếng việt và copy ngược lại máy tính đó để chạy nhưng nó lại báo lỗi GRAPHICS DESIGN, NO PICTURE mọi người à , mình đã thử nhiều cách nhưng chưa được, vẫn bị báo lỗi này?
    mình đã thử chuyển đổi bằng project migrator nhưng không được vẫn báo lỗi đó,
    mình dùng wincc7.02 còn máy mình copy về viết trên wincc 6.2 , rất mong anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ
    mọi người còn cách nào thì chỉ bảo mình với?
    mình xin chân thành cảm ơn!

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Dear Mr Trung

    Mình có đọc mail của anh thông wa hệ thống mail của PLC Việt Nam. Việc anh xài V7.0 để config lại Wincc và đưa vào máy đang sử dụng V6.2 thì chắc chắn bị lỗi.

    Anh coi copy lại source cũ trả về là chạy bình thường.

    Anh gửi mail cá nhân cho mình và mình reply theo mail rồi. Có gì anh check mail. Ah mà nội dung anh check mail giống như mình trả lời ở đây. Hihi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyentrung2202 Xem bài viết
    chào mọi người ! Đầu tiên xin chúc mọi người sức khỏe và công tác tốt, mình đang công tác tại nhà máy gang thép lào cai, mình có vài khó khăn muốn nhờ mọi người giúp đỡ:
    wincc của công ty mình viết bằng tiếng trung, sau khi copy về máy tính, mình đã viết lại ngôn ngữ tiếng việt và copy ngược lại máy tính đó để chạy nhưng nó lại báo lỗi GRAPHICS DESIGN, NO PICTURE mọi người à , mình đã thử nhiều cách nhưng chưa được, vẫn bị báo lỗi này?
    mình đã thử chuyển đổi bằng project migrator nhưng không được vẫn báo lỗi đó,
    mình dùng wincc7.02 còn máy mình copy về viết trên wincc 6.2 , rất mong anh chị em trong diễn đàn giúp đỡ
    mọi người còn cách nào thì chỉ bảo mình với?
    mình xin chân thành cảm ơn!
    Hi A.Trung
    Tên của picture được dùng như là tham số trong WinCC, nó được dùng cho thuộc tính, script, ...
    Nếu bạn sửa tên của picture thì các thuộc tính tham chiếu tới tên cũ sẽ không tìm thấy tên cũ, do đó nó báo là NO PICTURE.
    Bạn chỉ nên đổi tên các Text trong picture, còn tên picture thì phải để nguyên.
    Nếu bạn muốn đổi tên picture thì bạn phải biết tên đó được dùng ở đâu rồi bạn sửa tất cả các chỗ đó, việc này là không nên.

    Regard.
    Lần sửa cuối bởi tat01clc, ngày 12-23-2013 lúc 09:12 AM.