Thành viên cấp 2
Vấn đề suy hao tín hiệu trong profibus
- Mình đưa ra vấn đề để mọi người cũng thảo luận nha.
ví dụ có một yêu cầu thu thập dữ liệu như hình vẽ thì mình xử lí như thê nào để khỏi bị suy hao
Dấu ? là thiết bị gì.Tên của nó là gì.Pro nào biết đưa lên mọi người cùng học hỏi nha
-
-
REPEATER 485 của siemen chăng ý bạn là muốn tăng khoảng truyền của dây tín hiệu?
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
hongphilong
- Mình đưa ra vấn đề để mọi người cũng thảo luận nha.
ví dụ có một yêu cầu thu thập dữ liệu như hình vẽ thì mình xử lí như thê nào để khỏi bị suy hao
Dấu ? là thiết bị gì.Tên của nó là gì.Pro nào biết đưa lên mọi người cùng học hỏi nha
Chào anh!
Theo trên hình thì khoảng cách từ thiết bị cần lấy tín hiệu về module ET200 là 3000m thì có thể sử dụng module RS 485 Repeater (order 6ES7 972-0AA02-0XA0).Module này dùng để kết nối mạng PROFIBUS hay mạng MPI với tối đa 32 nodes.Nếu sử dụng mạng PROFIBUS thì khoản cách tối đa có thể lên tới 10000m,dành cho bauld rate từ 9.6 đến 187.5kpbs.Còn đối với mạng MPI thì ngắn hơn,chỉ khoảng 1000m,dành cho bauld rate từ 9.6 đến 187.5kpbs.
-
-
Thành viên cấp 2
Vấn đề này hay đấy , chắc khi nào forrum làm cái hội thảo nho nhỏ bàn luận về vấn đề này đi
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
tdhieuqn
Vấn đề này hay đấy , chắc khi nào forrum làm cái hội thảo nho nhỏ bàn luận về vấn đề này đi
Cũng về việc tín hiệu của profibus, cho em hỏi chút là mạng profibus nối biến tần, nếu trong trường hợp cáp mạng xa, thì làm cách nào xử lý sự suy giảm tín hiệu này, và trong biến tần MM440 nó có trở cuối mắc trọng mạng thì cái đó sử dụng như thế nào ? các bác chỉ em với ^^!
-
-
Thành viên cấp 10
Profibus cũng là 485 USS cũng là 485.Theo tôi nghĩ thế nên không biết sơ đồ chân và điện trở có giống nhau không.Nếu USS thì tôi có sơ đồ chân của cáp
-