REPEATER 485 của siemen chăng ý bạn là muốn tăng khoảng truyền của dây tín hiệu?
Chào anh!
Theo trên hình thì khoảng cách từ thiết bị cần lấy tín hiệu về module ET200 là 3000m thì có thể sử dụng module RS 485 Repeater (order 6ES7 972-0AA02-0XA0).Module này dùng để kết nối mạng PROFIBUS hay mạng MPI với tối đa 32 nodes.Nếu sử dụng mạng PROFIBUS thì khoản cách tối đa có thể lên tới 10000m,dành cho bauld rate từ 9.6 đến 187.5kpbs.Còn đối với mạng MPI thì ngắn hơn,chỉ khoảng 1000m,dành cho bauld rate từ 9.6 đến 187.5kpbs.
Vấn đề này hay đấy , chắc khi nào forrum làm cái hội thảo nho nhỏ bàn luận về vấn đề này đi
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail: Hidden Content
Website: Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Profibus cũng là 485 USS cũng là 485.Theo tôi nghĩ thế nên không biết sơ đồ chân và điện trở có giống nhau không.Nếu USS thì tôi có sơ đồ chân của cáp
Đánh dấu