Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Vấn đề suy hao tín hiệu trong profibus

    - Mình đưa ra vấn đề để mọi người cũng thảo luận nha.

    ví dụ có một yêu cầu thu thập dữ liệu như hình vẽ thì mình xử lí như thê nào để khỏi bị suy hao



    Dấu ? là thiết bị gì.Tên của nó là gì.Pro nào biết đưa lên mọi người cùng học hỏi nha

  2. #2
    StupidHV
    Guest
    REPEATER 485 của siemen chăng ý bạn là muốn tăng khoảng truyền của dây tín hiệu?

  3. #3
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hongphilong Xem bài viết
    - Mình đưa ra vấn đề để mọi người cũng thảo luận nha.

    ví dụ có một yêu cầu thu thập dữ liệu như hình vẽ thì mình xử lí như thê nào để khỏi bị suy hao



    Dấu ? là thiết bị gì.Tên của nó là gì.Pro nào biết đưa lên mọi người cùng học hỏi nha
    Chào anh!
    Theo trên hình thì khoảng cách từ thiết bị cần lấy tín hiệu về module ET200 là 3000m thì có thể sử dụng module RS 485 Repeater (order 6ES7 972-0AA02-0XA0).Module này dùng để kết nối mạng PROFIBUS hay mạng MPI với tối đa 32 nodes.Nếu sử dụng mạng PROFIBUS thì khoản cách tối đa có thể lên tới 10000m,dành cho bauld rate từ 9.6 đến 187.5kpbs.Còn đối với mạng MPI thì ngắn hơn,chỉ khoảng 1000m,dành cho bauld rate từ 9.6 đến 187.5kpbs.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Vấn đề này hay đấy , chắc khi nào forrum làm cái hội thảo nho nhỏ bàn luận về vấn đề này đi
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

  5. #5
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tdhieuqn Xem bài viết
    Vấn đề này hay đấy , chắc khi nào forrum làm cái hội thảo nho nhỏ bàn luận về vấn đề này đi
    Cũng về việc tín hiệu của profibus, cho em hỏi chút là mạng profibus nối biến tần, nếu trong trường hợp cáp mạng xa, thì làm cách nào xử lý sự suy giảm tín hiệu này, và trong biến tần MM440 nó có trở cuối mắc trọng mạng thì cái đó sử dụng như thế nào ? các bác chỉ em với ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Profibus cũng là 485 USS cũng là 485.Theo tôi nghĩ thế nên không biết sơ đồ chân và điện trở có giống nhau không.Nếu USS thì tôi có sơ đồ chân của cáp
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top