    analog trong plc s7-200

    Em thử điều chỉnh biến trở thay đổi điện áp đầu vào analog module EM235 của PLC s7-200, từ 0-10V. Trong chương trình PLC e MOVE trực tiếp dữ liệu AIW0->AQW0, đầu ra AQW0 chân V0 với M0 thì em đo điện áp bị lệch đến mấy volt so với analog in AIW0. Em không hiểu điều này mong các anh giúp đỡ vì em chỉ mới tìm hiểu về analog. Thank

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bạn coi lại điện áp Offset nhé.

    Thân chào
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    105
    Thanks
    1
    8 lượt trong 8 bài viết
    Em đã coi lại điện áp rồi mà vẫn vậy, không biết chỉnh gain với terminal như thế nào cho hợp cả.

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    43
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Bạn xem lại các Dipswitch xem, chỉnh lại cho đúng với đầu vào 0-10V, (OFF-ON-OFF-OFF-OFF-ON), tắt nguồn =>bật lại
    Chình offset.
    Ví dụ: khi ở 0V thì bạn chỉnh sao cho AIW về 0, khi ở 10V thì AIW khoảng 32700 (tùy chỉnh từ 32.000 ==>32700)
    Vài ý kiến góp ý, mong mọi người chỉ bảo thêm!

  5. Bài viết của "tudohodaisuky" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi samqnn Xem bài viết
    Em thử điều chỉnh biến trở thay đổi điện áp đầu vào analog module EM235 của PLC s7-200, từ 0-10V. Trong chương trình PLC e MOVE trực tiếp dữ liệu AIW0->AQW0, đầu ra AQW0 chân V0 với M0 thì em đo điện áp bị lệch đến mấy volt so với analog in AIW0. Em không hiểu điều này mong các anh giúp đỡ vì em chỉ mới tìm hiểu về analog. Thank
    Trên EM235 có 2 núm vặn là Offset và Gain để hiểu chỉnh dải chuyển đổi đầu vào của module theo ý muốn của người dùng. Bạn cấu hình switch để AI nhận 0-10V, một nguồn áp chính xác 0-10V và nhớ online máy tính để hiệu chỉnh nhé:
    1/ Xuất áp 0V vào một ngõ AI bất kỳ -> online máy tính và chỉnh Offset cho giá trị AIW nó bằng 0.
    2/ Xuất áp 10V vào ngõ AI lúc nãy -> online máy tính và chỉnh Gain cho giá trị AIW nó bằng 32000.