-
Thành viên cấp 3
analog trong plc s7-200
Em thử điều chỉnh biến trở thay đổi điện áp đầu vào analog module EM235 của PLC s7-200, từ 0-10V. Trong chương trình PLC e MOVE trực tiếp dữ liệu AIW0->AQW0, đầu ra AQW0 chân V0 với M0 thì em đo điện áp bị lệch đến mấy volt so với analog in AIW0. Em không hiểu điều này mong các anh giúp đỡ vì em chỉ mới tìm hiểu về analog. Thank
-
-
Little PLC
Bạn coi lại điện áp Offset nhé.
Thân chào
-
-
Thành viên cấp 3
Em đã coi lại điện áp rồi mà vẫn vậy, không biết chỉnh gain với terminal như thế nào cho hợp cả.
-
-
Thành viên cấp 1
Bạn xem lại các Dipswitch xem, chỉnh lại cho đúng với đầu vào 0-10V, (OFF-ON-OFF-OFF-OFF-ON), tắt nguồn =>bật lại
Chình offset.
Ví dụ: khi ở 0V thì bạn chỉnh sao cho AIW về 0, khi ở 10V thì AIW khoảng 32700 (tùy chỉnh từ 32.000 ==>32700)
Vài ý kiến góp ý, mong mọi người chỉ bảo thêm!
-
Bài viết của "tudohodaisuky" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
samqnn
Em thử điều chỉnh biến trở thay đổi điện áp đầu vào analog module EM235 của PLC s7-200, từ 0-10V. Trong chương trình PLC e MOVE trực tiếp dữ liệu AIW0->AQW0, đầu ra AQW0 chân V0 với M0 thì em đo điện áp bị lệch đến mấy volt so với analog in AIW0. Em không hiểu điều này mong các anh giúp đỡ vì em chỉ mới tìm hiểu về analog. Thank
Trên EM235 có 2 núm vặn là Offset và Gain để hiểu chỉnh dải chuyển đổi đầu vào của module theo ý muốn của người dùng. Bạn cấu hình switch để AI nhận 0-10V, một nguồn áp chính xác 0-10V và nhớ online máy tính để hiệu chỉnh nhé:
1/ Xuất áp 0V vào một ngõ AI bất kỳ -> online máy tính và chỉnh Offset cho giá trị AIW nó bằng 0.
2/ Xuất áp 10V vào ngõ AI lúc nãy -> online máy tính và chỉnh Gain cho giá trị AIW nó bằng 32000.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:32 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu