Trích dẫn Gửi bởi hoangmanh Xem bài viết
Em chào các anh!
Các anh cho em hỏi 1 vấn đề về cách tạo các tag trong RSView32 làm sao để kết nối được với các tag trong RSLogix5000 được ah?
Ví dụ: Em dung con PLC CompactLogix L32E. trong chương trinh em co cac tag là: apsuat, ap_suat_thuc, setpoint, 1 tag start (bao gồm 32 tag nhỏ khác - chúng đếu là các công tắc - trong đó em chỉ dung 3 bit đầu) và các tag của bộ điều khiển PID như các tham số: Kp,Ki,Kd.
Trong RSView32 em sẽ dùng các tag này. Nhưng làm thế nào để đặt tên tag và gán địa chỉ cho chùng như thế nào để nó kết nối với các tag trong chuong trinh PLC?
Cách làm của em là: ví dụ em đặt tên cho tag setpoint sẽ là: name: setpoint và address:PD4095:3000.SP nhưng khi em hiển thị lên trend thì nó báo lỗi error. Untitled.jpg
Em cảm ơn ah!
Chào bạn ,
bạn muốn kết nối như vậy không khó .
khi bạn kết nối chương trình PLC với PLC thông qua RSLinx thì RSLinx sẽ tạo ra một OPC server .
bạn vào RSView 32 và ở phần communication bạn chọn phương thức truyền thông qua OPC Server và chọn RSLinx OPC Server .
sau khi setup xong thì bạn vào phần tạo tag ở RSView 32 ,tạo tag và chọn connect > trỏ vào OPC và chọn CPU ở chế độ online >chọn tag > OK .
vì khi chọn như vậy thì RSLinx sẽ trỏ đến chương trình PLC và bạn có thể lựa chọn tag mà bạn muốn tạo.
Regards,