-
Thành viên Mới
Cách tạo các tag trong RSView32
Em chào các anh!
Các anh cho em hỏi 1 vấn đề về cách tạo các tag trong RSView32 làm sao để kết nối được với các tag trong RSLogix5000 được ah?
Ví dụ: Em dung con PLC CompactLogix L32E. trong chương trinh em co cac tag là: apsuat, ap_suat_thuc, setpoint, 1 tag start (bao gồm 32 tag nhỏ khác - chúng đếu là các công tắc - trong đó em chỉ dung 3 bit đầu) và các tag của bộ điều khiển PID như các tham số: Kp,Ki,Kd.
Trong RSView32 em sẽ dùng các tag này. Nhưng làm thế nào để đặt tên tag và gán địa chỉ cho chùng như thế nào để nó kết nối với các tag trong chuong trinh PLC?
Cách làm của em là: ví dụ em đặt tên cho tag setpoint sẽ là: name: setpoint và address:PD4095:3000.SP nhưng khi em hiển thị lên trend thì nó báo lỗi error. Untitled.jpg
Em cảm ơn ah!
Lần sửa cuối bởi hoangmanh, ngày 01-10-2014 lúc 04:36 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn vào RSLinx để tạo OPC nhé
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
hoangmanh
Em chào các anh!
Các anh cho em hỏi 1 vấn đề về cách tạo các tag trong RSView32 làm sao để kết nối được với các tag trong RSLogix5000 được ah?
Ví dụ: Em dung con PLC CompactLogix L32E. trong chương trinh em co cac tag là: apsuat, ap_suat_thuc, setpoint, 1 tag start (bao gồm 32 tag nhỏ khác - chúng đếu là các công tắc - trong đó em chỉ dung 3 bit đầu) và các tag của bộ điều khiển PID như các tham số: Kp,Ki,Kd.
Trong RSView32 em sẽ dùng các tag này. Nhưng làm thế nào để đặt tên tag và gán địa chỉ cho chùng như thế nào để nó kết nối với các tag trong chuong trinh PLC?
Cách làm của em là: ví dụ em đặt tên cho tag setpoint sẽ là: name: setpoint và address:PD4095:3000.SP nhưng khi em hiển thị lên trend thì nó báo lỗi error.
Untitled.jpg
Em cảm ơn ah!
Chào bạn ,
bạn muốn kết nối như vậy không khó .
khi bạn kết nối chương trình PLC với PLC thông qua RSLinx thì RSLinx sẽ tạo ra một OPC server .
bạn vào RSView 32 và ở phần communication bạn chọn phương thức truyền thông qua OPC Server và chọn RSLinx OPC Server .
sau khi setup xong thì bạn vào phần tạo tag ở RSView 32 ,tạo tag và chọn connect > trỏ vào OPC và chọn CPU ở chế độ online >chọn tag > OK .
vì khi chọn như vậy thì RSLinx sẽ trỏ đến chương trình PLC và bạn có thể lựa chọn tag mà bạn muốn tạo.
Regards,
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên Mới
-
-
Thành viên cấp 2
anh cường ơi em hoi cái phần mêm xây dựng giao diện cho HMI dùng phần mềm gì nhỉ
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tuanphuluu
anh cường ơi em hoi cái phần mêm xây dựng giao diện cho HMI dùng phần mềm gì nhỉ
Phần mềm thiết kế giao diện cho HMI là Factory Talk View ME và Scada là SE .
bạn tìm trong 4rum này cũng có đấy .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Anh cường ơi em đang lập trình cho cái màn hình cảm ứng panel view 600 dùng phần mêm panel build 32 em muốn tạo cái màn hình đăng nhập vào chương trình trên màn hình cảm ứng thì làm thế nào ạ em tìm mãi không ra Thank anh
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tuanphuluu
Anh cường ơi em đang lập trình cho cái màn hình cảm ứng panel view 600 dùng phần mêm panel build 32 em muốn tạo cái màn hình đăng nhập vào chương trình trên màn hình cảm ứng thì làm thế nào ạ em tìm mãi không ra Thank anh
Loại này củ rồi nên không có cái này đâu ,lên đời cho nó đi qua panelview plus thì có đấy .nếu không thì làm theo cách này ,
tạo một entry number sau đó nhập số vào gửi xuống PLC ,set pass bằng số ,nếu = thì hiển thị màn hình cần thao tác lên nếu sai thì hiển thị màn hình pass sai vậy thôi ,làm nhanh mà .
Good luck .
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:43 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu