    Smile Nguồn nuôi cho PLC AllenBradley.

    Chào các Anh trên diễn đàn!
    Em đang cấu hình cho một dự án dùng PLC AB, cụ thể nó là dòng CompactLogix CPU 1769-L24ER-QB1B và 3 module mở rộng 32I/O . Em đang phân vân không biết chọn nguồn nuôi cho hệ thống như thế nào cho ổn?( muốn chọ nguồn của AB luôn cho nó đồng bộ)? .CPU này dùng nguồn 24VDC, Input và Output 24V, out transitor nên em cho qua Relay trung gian rồi mới đến tải. Hệ thống có các cảm biến cũng dùng nguồn 24V để nuôi. Em search thấy AB có các bộ nguồn nuôi output 24V dòng khoảng 4A nên nếu cùng lúc Out ra hết Relay trung gian, nguồn nuôi cảm biến, nguồn nuôi CPU, các module mở rộng thì không biết liệu công suất có đảm bảo? Hoặc trong trường hợp mình tăng số Module mở rộng đồng nghĩa với việc tăng relay trung gian hoặc thêm cảm biến chẳng hạn thì có giải pháp nào cho vấn đề nguồn nuôi không? Mấy anh làm qua rồi có nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn giúp em vấn đề này được không ạ?
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm! Chúc mọi ng nhiều SK và thành công!

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    HCM - Thủ Đức
    Bài viết
    17
    Thanks
    6
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Chào các Anh trên diễn đàn!
    Em đang cấu hình cho một dự án dùng PLC AB, cụ thể nó là dòng CompactLogix CPU 1769-L24ER-QB1B và 3 module mở rộng 32I/O . Em đang phân vân không biết chọn nguồn nuôi cho hệ thống như thế nào cho ổn?( muốn chọ nguồn của AB luôn cho nó đồng bộ)? .CPU này dùng nguồn 24VDC, Input và Output 24V, out transitor nên em cho qua Relay trung gian rồi mới đến tải. Hệ thống có các cảm biến cũng dùng nguồn 24V để nuôi. Em search thấy AB có các bộ nguồn nuôi output 24V dòng khoảng 4A nên nếu cùng lúc Out ra hết Relay trung gian, nguồn nuôi cảm biến, nguồn nuôi CPU, các module mở rộng thì không biết liệu công suất có đảm bảo? Hoặc trong trường hợp mình tăng số Module mở rộng đồng nghĩa với việc tăng relay trung gian hoặc thêm cảm biến chẳng hạn thì có giải pháp nào cho vấn đề nguồn nuôi không? Mấy anh làm qua rồi có nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn giúp em vấn đề này được không ạ?
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm! Chúc mọi ng nhiều SK và thành công!
    Chào bạn,
    Có 2 vấn đề: 1 là IO compact sử dụng FET nên bạn không cần relay trung gian, trừ khi khác nguồn nhé.
    2 là O compact sử dụng nguồn ngoài, nên vấn đề bạn cần quan tâm là bộ nguồn 220VAC - 24V đủ công suất cho cả PLC và tải là được.

  3. Bài viết của "Tom_Jerry" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Hi. cảm ơn bạn đã tư vấn nhé. Mình sử dụng điều khiển Contactor 220VAC nên phải qua Relay trung gian rồi. Vấn đề đó là mình muốn sử dụng luôn nguồn của AB cho đồng bộ hệ thống và nhìn nó có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ý mình là AB có sản phẩm bộ nguồn nào giống như các bộ nguốn SITOP của SIEMENS ấy!

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    HCM - Thủ Đức
    Bài viết
    17
    Thanks
    6
    2 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Hi. cảm ơn bạn đã tư vấn nhé. Mình sử dụng điều khiển Contactor 220VAC nên phải qua Relay trung gian rồi. Vấn đề đó là mình muốn sử dụng luôn nguồn của AB cho đồng bộ hệ thống và nhìn nó có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ý mình là AB có sản phẩm bộ nguồn nào giống như các bộ nguốn SITOP của SIEMENS ấy!
    Thực tế mình vẫn phải xài SITOP. Bạn coi thử xem sao, mà nếu có thì chắc mình đã mua rồi.

  6. #5
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Hi. cảm ơn bạn đã tư vấn nhé. Mình sử dụng điều khiển Contactor 220VAC nên phải qua Relay trung gian rồi. Vấn đề đó là mình muốn sử dụng luôn nguồn của AB cho đồng bộ hệ thống và nhìn nó có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ý mình là AB có sản phẩm bộ nguồn nào giống như các bộ nguốn SITOP của SIEMENS ấy!
    Nếu bạn dùng bộ nguồn của AB thì bạn vào đây nha ,
    http://ab.rockwellautomation.com/Pow...Power-Supplies
    còn PLC thì nó có nguồn riêng rồi ( 1768-PAx x: amp bạn chọn)
    Good luck
    gửi bạn vài tấm hình PLC của Mình.
    WP_20140125_001.jpgWP_20140127_010.jpgWP_20140209_018.jpgWP_20140213_003.jpg
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Cảm ơn anh Cường đã tư vấn, nhìn hệ thống của Anh làm chuyên nghiệp quá... . Anh cho em hỏi thêm là như anh hướng dẫn thì em search thử bộ nguồn 1768-PAx chỉ có 3 hoặc 4A và chỉ lắp đc dòng CPU 1768, các module I/O 1769. Em thì lại dùng CPU 1769-L24ER , nguồn cấp 24VDC. Vậy nên nếu muốn chọn bộ nguồn của AB(công suất lớn) luôn thì chọn các bộ nguồn theo Link anh đưa phải không Anh?

  9. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Cảm ơn anh Cường đã tư vấn, nhìn hệ thống của Anh làm chuyên nghiệp quá... . Anh cho em hỏi thêm là như anh hướng dẫn thì em search thử bộ nguồn 1768-PAx chỉ có 3 hoặc 4A và chỉ lắp đc dòng CPU 1768, các module I/O 1769. Em thì lại dùng CPU 1769-L24ER , nguồn cấp 24VDC. Vậy nên nếu muốn chọn bộ nguồn của AB(công suất lớn) luôn thì chọn các bộ nguồn theo Link anh đưa phải không Anh?
    Nguồn nuôi cho PLC chỉ 3 đến 4 amp tùy dòng ,còn nguồn cho I/O bạn chọn theo link trên sẽ có đủ .
    Regards.
    Thêm bạn 2 tấm hình nửa .
    WP_20140217_011.jpgWP_20140313_019.jpgWP_20140313_021.jpg
    Ảnh đính kèm Ảnh đính kèm
    Lần sửa cuối bởi cuongvcs, ngày 03-13-2014 lúc 11:48 PM.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Ôi, được chiêm ngưỡng mấy cái hình của anh Cường mà mở mang tầm mắt quá, toàn hệ thống lớn. Vậy là đã rõ về phần nguồn nuôi, em có thắc mắc tý nữa là nếu như em dùng 2 nguồn như anh nói là nuôi PLC riêng, nuôi I/O riêng thì khi liên kết các module I/O đó vào CPU thì có bị ảnh hưởng gì không anh?
    Thanks Anh!

  12. #9
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Ôi, được chiêm ngưỡng mấy cái hình của anh Cường mà mở mang tầm mắt quá, toàn hệ thống lớn. Vậy là đã rõ về phần nguồn nuôi, em có thắc mắc tý nữa là nếu như em dùng 2 nguồn như anh nói là nuôi PLC riêng, nuôi I/O riêng thì khi liên kết các module I/O đó vào CPU thì có bị ảnh hưởng gì không anh?
    Thanks Anh!
    Bạn đọc manual của PLC và Card I/O thì sẽ rõ ,nguồn nuối PLC chỉ có 5v à ,còn nguồn I/O thì có thể nhiều loại 24v 110v ( I/O relay ,transistor ,Fet ...
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  13. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên: