-
Thành viên cấp 5
"Còn không thì chờ Wincc ra V7.2 thì khi đó giao tiếp trực tiếp với S7-1200 mà không cần PC Access."
Thông tin này hấp dẫn quá!
-
-
Thành viên cấp 1
Hic, vậy là không thể wincc cho s7-1200 rồi.
-
-
Little PLC
Gửi bởi
baocaothang
Hic, vậy là không thể wincc cho s7-1200 rồi.
Bạn đọc tôi viết bạn có hiểu gì không vậy?! V7.0 giao tiếp với S7-1200 qua PC Access. Làm ơn tìm hiểu xíu rồi hỏi đi.
-
-
Thành viên cấp 9
cũng có thể dùng KEPServerEx V4 kết nối s7-1200 chọn kết nối ethernet và chọn driver là s7-200
và khai báo các mục kết nối giống như PC Access
còn ngon hơn thì chọn KEPServerEx V5 (cái này key crack chưa có)
-
-
Thành viên cấp 3
mình có một thắc mắc muốn hỏi :s71200 có điều khiển dc remote I/O không(ET200s,ET200m..)??
nếu được thì nó là một ưu điểm cực kì lớn so với s7200
có thể là đây:
S7-1200 CPU with firmware version V2.02 to V2.2
For PROFINET, the S7-1200 CPU supports a maximum of 8 PROFINET IO devices and 128 submodules, whichever of the two is reached first. PROFIBUS supports a maximum of 16 DP slaves on one DP master with a maximum of 256 submodules per DP slave.
A maximum of 16 DP slaves and IO devices altogether is supported.
S7-1200 CPU with firmware version V3.0 or higher
As from firmware version V3.0 the S7-1200 CPU supports 16 PROFINET IO devices with a maximum of 256 submodules. PROFIBUS supports 32 DP slaves with a maximum of 512 submodules per DP slave.
Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 11-11-2013 lúc 05:57 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:17 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu