    "Còn không thì chờ Wincc ra V7.2 thì khi đó giao tiếp trực tiếp với S7-1200 mà không cần PC Access."

    Thông tin này hấp dẫn quá!
    0983.398.372
    Hidden Content

  2. #22
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Hic, vậy là không thể wincc cho s7-1200 rồi.

  3. #23
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baocaothang Xem bài viết
    Hic, vậy là không thể wincc cho s7-1200 rồi.
    Bạn đọc tôi viết bạn có hiểu gì không vậy?! V7.0 giao tiếp với S7-1200 qua PC Access. Làm ơn tìm hiểu xíu rồi hỏi đi.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #24
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    cũng có thể dùng KEPServerEx V4 kết nối s7-1200 chọn kết nối ethernet và chọn driver là s7-200
    và khai báo các mục kết nối giống như PC Access
    còn ngon hơn thì chọn KEPServerEx V5 (cái này key crack chưa có)

  5. #25
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    mình có một thắc mắc muốn hỏi :s71200 có điều khiển dc remote I/O không(ET200s,ET200m..)??
    nếu được thì nó là một ưu điểm cực kì lớn so với s7200
    có thể là đây:

    S7-1200 CPU with firmware version V2.02 to V2.2
    For PROFINET, the S7-1200 CPU supports a maximum of 8 PROFINET IO devices and 128 submodules, whichever of the two is reached first. PROFIBUS supports a maximum of 16 DP slaves on one DP master with a maximum of 256 submodules per DP slave.
    A maximum of 16 DP slaves and IO devices altogether is supported.
    S7-1200 CPU with firmware version V3.0 or higher
    As from firmware version V3.0 the S7-1200 CPU supports 16 PROFINET IO devices with a maximum of 256 submodules. PROFIBUS supports 32 DP slaves with a maximum of 512 submodules per DP slave.
    Lần sửa cuối bởi hoanglonghui, ngày 11-11-2013 lúc 05:57 PM.