mình có một thắc mắc muốn hỏi :s71200 có điều khiển dc remote I/O không(ET200s,ET200m..)??
nếu được thì nó là một ưu điểm cực kì lớn so với s7200
có thể là đây:
S7-1200 CPU with firmware version V2.02 to V2.2
For PROFINET, the S7-1200 CPU supports a maximum of 8 PROFINET IO devices and 128 submodules, whichever of the two is reached first. PROFIBUS supports a maximum of 16 DP slaves on one DP master with a maximum of 256 submodules per DP slave.
A maximum of 16 DP slaves and IO devices altogether is supported.
S7-1200 CPU with firmware version V3.0 or higher
As from firmware version V3.0 the S7-1200 CPU supports 16 PROFINET IO devices with a maximum of 256 submodules. PROFIBUS supports 32 DP slaves with a maximum of 512 submodules per DP slave.