Thành viên cấp 2
lỗi stop trên CPU Siemen
cho e hỏi chút với ah.
e có con CPU s7-400,hiện trạng là đang chạy thì bị lỗi stop.tắt bật lại không lên.
cho e hỏi nguyên nhân gây ra hiện tượng này ah.
ah cho e hỏi là cách tìm lỗi va khắc phục lỗi này như thế nào ah.
bro nào cho e xin cái datasheets bảng mã lỗi của CPu được không ah.Thanks bro nhìu lắm!!
e có vào cái Diagnosetic và được cái này.và sau đó làm thế nào để giải quyêt các lỗi này ah.
Diagnose.txt
ngoài cách vào Diagnosetic để tìm lỗi thì còn cách nào khác không ah.
Thanks các bro nhìu lắm!!
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chuhop
cho e hỏi chút với ah.
e có con CPU s7-400,hiện trạng là đang chạy thì bị lỗi stop.tắt bật lại không lên.
cho e hỏi nguyên nhân gây ra hiện tượng này ah.
ah cho e hỏi là cách tìm lỗi va khắc phục lỗi này như thế nào ah.
bro nào cho e xin cái datasheets bảng mã lỗi của CPu được không ah.Thanks bro nhìu lắm!!
e có vào cái Diagnosetic và được cái này.và sau đó làm thế nào để giải quyêt các lỗi này ah.
Diagnose.txt
ngoài cách vào Diagnosetic để tìm lỗi thì còn cách nào khác không ah.
Thanks các bro nhìu lắm!!
OK bạn. Mình xem qua file txt mà bạn attached thì lỗi của bạn đều xung quanh nguồn nuôi bị lỗi. Và thẻ nhớ của nó đã bị reset.
CPU của bạn đã bị Stop. bạn bật lại không lên. Không lên ở đây là không lên nguồn hay CPU không Run trở lại.
-
-
Thành viên Đồng
Có tận 12 nguyên nhân, tìm và kiểm tra các nguyên nhân đó nhé
-
-
Thành viên cấp 2
thực ra đó chỉ là ví dụ thui.nhưng mà y e muốn hỏi là làm thế nào để có thể tìm được các nguyên nhân,
và ngoài cách vao Diagnose thi cò có cách nào khác không ah?
"Có tận 12 nguyên nhân, tìm và kiểm tra các nguyên nhân đó nhé" tìm và xử lý nó ntn vậy ah?có thể lấy ví dụ giùm e được không.
và có các nguyên nhân nào gây ra stop cho CPU . cho e xin cái datasheets các mã lỗi của CPU được không ah?hoặc cach tìm va khắc phục lỗi.Thanks!!

Gửi bởi
anhnamhm
OK bạn. Mình xem qua file txt mà bạn attached thì lỗi của bạn đều xung quanh nguồn nuôi bị lỗi. Và thẻ nhớ của nó đã bị reset.
CPU của bạn đã bị Stop. bạn bật lại không lên. Không lên ở đây là không lên nguồn hay CPU không Run trở lại.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chuhop
thực ra đó chỉ là ví dụ thui.nhưng mà y e muốn hỏi là làm thế nào để có thể tìm được các nguyên nhân,
và ngoài cách vao Diagnose thi cò có cách nào khác không ah?
"Có tận 12 nguyên nhân, tìm và kiểm tra các nguyên nhân đó nhé" tìm và xử lý nó ntn vậy ah?có thể lấy ví dụ giùm e được không.
và có các nguyên nhân nào gây ra stop cho CPU . cho e xin cái datasheets các mã lỗi của CPU được không ah?hoặc cach tìm va khắc phục lỗi.Thanks!!
Datasheet mình không rõ là có hay không?. Trong quá trình làm việc với nó xảy ra lỗi nào thì bạn khắc phục thôi. Lỗi làm CPU Stop, có thể do bạn lập trình sai, lỗi cấu hình phần mềm, lỗi thẻ nhớ, lỗi nguồn... nói chung là tùy.
-
-
Thành viên cấp 2
ok.Thanks,Nhưng mà y e muốn hỏi là làm thế nào để có thể tìm được các nguyên nhân,
và ngoài cách vao Diagnose thi còn có cách nào khác không ah?và như mã lỗi này Event ID 16# 4309 thì kiểm tra và cỏ thể tìm được cách xử lý ntn trong Help ah?
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chuhop
ok.Thanks,Nhưng mà y e muốn hỏi là làm thế nào để có thể tìm được các nguyên nhân,
và ngoài cách vao Diagnose thi còn có cách nào khác không ah?và như mã lỗi này Event ID 16# 4309 thì kiểm tra và cỏ thể tìm được cách xử lý ntn trong Help ah?
Bạn có thể dùng các hàm OB chức năng, đưa ra mã code rồi tra theo
của OB đó. Nhưng thật ra nó chỉ như Diagnotic mà thôi. Thường thì người ta xem ở đấy còn phương án nào khác thì mình chưa biết. Có thể là suy luận để tìm ra lỗi
-
-
Thành viên cấp 2
như mã code này Event ID 16# 4309 thi tra ở đâu vậy?

Gửi bởi
anhnamhm
Bạn có thể dùng các hàm OB chức năng, đưa ra mã code rồi tra theo

của OB đó. Nhưng thật ra nó chỉ như Diagnotic mà thôi. Thường thì người ta xem ở đấy còn phương án nào khác thì mình chưa biết. Có thể là suy luận để tìm ra lỗi
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
chuhop
như mã code này Event ID 16# 4309 thi tra ở đâu vậy?
Event 12 of 12: Event ID 16# 4309
Memory reset started automatically (power on not backed up )
Initialization information: Memory reset due to backup power failure
No relevance for user (Z1): 0001
Previous operating mode: No voltage
Requested operating mode: STOP (memory reset)
Incoming event
06
30.450 AM 01/01/1994.
Bạn đang đọc trong Diagnostic đấy thôi.
-
-
Little PLC


Gửi bởi
chuhop
như mã code này Event ID 16# 4309 thi tra ở đâu vậy?
Các mã lỗi thì nó nhiều lắm. Khi một CPU bị lỗi thì nó hiển thị ra khoảng 10 Event thì trong đó có 1 cái nó là nguyên nhân còn lại là lỗi phát sinh đi kèm. Bạn đưa lỗi phát sinh đi kèm có
thì cũng ko giải wuyet vấn đề được. Hi
-