Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết

    Không kết nối PLCSIM (S7 300) với WINCC V7sp2.Bác nào biết xin chỉ dùm

    Bác nào biết xin . Em cài WinCC (bản V70sp2) với S7300 (Step7 V5.5)
    Em đã crack đầy đủ , chạy tốt trên PLC sim rồi.
    Em muốn kêt nối WinCC (bản em là 6.0) với PLCSIM (Step7 V70sp2) để chạy mô phỏng.
    Em đã đọc rất kĩ các bài hướng dẫn pdf, xem video: kết nối giữa WinCC và PLC sim của các bác đi trước mà không được :
    Chế độ Set PG /PC Interface và System Parameter( Wincc) phù hợp với nhtan.bka.jpgau đủ hết các loại mà vẫn không được.
    Bài toán em muốn làm là nhấn nút Start đèn bật sáng.
    tan.bka.jpg
    Hiện tại là bị lỗi: Nhấn M0.0 trên Simmulator thì nút ấn Start không có hiên tượng gì.
    Ngược lại nhấn START thì M0.0 không đổi trạng thái.
    Bác nào biết xin chỉ giùm. Em cảm ơn lắm lắm !
    Lần sửa cuối bởi letrongtan3ik52, ngày 02-07-2014 lúc 10:58 AM.

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi letrongtan3ik52 Xem bài viết
    Bác nào biết xin . Em cài WinCC (bản V70sp2) với S7300 (Step7 V5.5)
    Em đã crack đầy đủ , chạy tốt trên PLC sim rồi.
    Em muốn kêt nối WinCC (bản em là 6.0) với PLCSIM (Step7 V70sp2) để chạy mô phỏng.
    Em đã đọc rất kĩ các bài hướng dẫn pdf, xem video: kết nối giữa WinCC và PLC sim của các bác đi trước mà không được :
    Chế độ Set PG /PC Interface và System Parameter( Wincc) phù hợp với nhtan.bka.jpgau đủ hết các loại mà vẫn không được.
    Bài toán em muốn làm là nhấn nút Start đèn bật sáng.
    tan.bka.jpg
    Hiện tại là bị lỗi: Nhấn M0.0 trên Simmulator thì nút ấn Start không có hiên tượng gì.
    Ngược lại nhấn START thì M0.0 không đổi trạng thái.
    Bác nào biết xin chỉ giùm. Em cảm ơn lắm lắm !
    Chuột phải vào cái Driver Connection, vào Properties chỉnh lại thông số Slot number =2. Chuột phải vào MPI chọn system Parameter -> Unit chọn S7online. Tắt wincc và bật lại. PlcSim phải đc chạy nhé. Khi bạn chọn S7Online thì bạn chẳng cần phải chỉnh thông số khác. Chỉ cần thế thôi ban khỏi cần phải set gì hết.
    Goodluck for U

  3. Bài viết của "anhnamhm" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cảm ơn bác anhnamhm rất nhiều nha.
    Em kết nối được rùi,e mắc chỗ này vài hôm rồi.Hôm qua gost lại máy cài lại Wicc, Step7 hết mà vẫn như vậy.
    Mấy hôm nữa chuyển hết PLCSIM sang giao diện WinCC em post lên diễn đàn lun.
    Hì.

  5. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Chào các bạn.Đây là blog chia sẻ kiến thức về TĐH của SIEMENS, hy vọng sẽ giúp ích được các bạn.
    http://step7control.blogspot.com/

    Chúc vui.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top