Thành viên cấp 10
cái này bạn có thể khắc phục nhanh không cần online là bật key switch của PLC từ RUN or REMOTE sang PROG rồi bật trở lại là chạy được,(mình củng hay bị như vậy)đó là lỗi kết nối phần cứng ,lỗi này củng không nghiêm trọng lắm đâu.
còn muốn xóa lỗi trực tiếp trên phần mềm thì bạn phải online vào PLC và tại chổ khung chử fault màu đỏ bạn xổ xuống và chọn go to error rồi nó sẽ mở ra một cửa sổ, lúc đây nó sẽ báo cho bạn biết là bị lỗi gì ?bạn phải tìm cách khắc phục.
bạn phải thử có lổi thật hay không tức là bạn clear error đi và chuyển PLC qua chế độ RUN nếu chạy được thì OK ,nếu bị lổi lại thì giải quyế tiếp.
chúc thành công
-