  1. #11
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Cam on A.Cuong da giup do, em moi ket noi lai duoc roi. Nguyen nhan la do PLC tat che do Advanced set>dcomm>Enable.
    Em dang co mot kho khan mong anh huong dan. Sep em yeu cau chinh sua lai chuong trinh PLC AB micrologix 1400 dang chay trong may san xuat, gio em khong biet cach nao de lay chuong trinh trong PLC ra de sua lai ma khong anh huong gi den chuong trinh hien tai.
    mong anh huong dan them.
    thanks
    lucnguyen

  2. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cái này bạn mở RS500 lên-> Comms-> System Comms-> chọn IP của PLC-> Upload lên.

    và bạn có thể Edit online được.
    nhưng bạn phải set PLC ở chế độ Remote thì mới edit online được.

  3. #13
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lucnguyen Xem bài viết
    Cam on A.Cuong da giup do, em moi ket noi lai duoc roi. Nguyen nhan la do PLC tat che do Advanced set>dcomm>Enable.
    Em dang co mot kho khan mong anh huong dan. Sep em yeu cau chinh sua lai chuong trinh PLC AB micrologix 1400 dang chay trong may san xuat, gio em khong biet cach nao de lay chuong trinh trong PLC ra de sua lai ma khong anh huong gi den chuong trinh hien tai.
    mong anh huong dan them.
    thanks
    lucnguyen
    Bạn lại viết không dấu rồi đấy ,cảnh cáo lần một nha.
    Về phần bạn muốn sửa thêm chương trình thì bạn có thể sửa Online or upload lên sửa rồi download xuống PLC ,
    Mà bạn muốn sửa cái gì ,thêm chương trình hay sao ?
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #14
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi PLC_AB Xem bài viết
    cái này bạn mở RS500 lên-> Comms-> System Comms-> chọn IP của PLC-> Upload lên.

    và bạn có thể Edit online được.
    nhưng bạn phải set PLC ở chế độ Remote thì mới edit online được.
    Đúng ,nhưng để chắc ăn và không làm ảnh hưởng đến chương trình đang chạy thì up lên sửa ,nếu OK thì dựa vào đó sửa online cũng được.
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #15
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Thân chào pro cuongvcs , qua gặp 1 bạn cũ, vùng ngoài TP HCM, vào nam công tác, ngồi nói chuyện huyên thuyên, lại quay về PLC, mở laptop ra .... ôi cái ông Rockwell Automation có cái soft hay quá. Trong phần mềm khái niệm từ dùng định nghĩa bit bye, word dành cho từng hảng đâu mất tiêu, bit thì đặt bằng tên chả cần M0.0 hay X0, Y0, cứ để là "ten kao" là nó hiểu, rồi out nhảy cóc tùm lum từ bít đó cũng cho luôn.
    - Bửa nào đi chợ thấy 1 con PLC Rockwell giá phải chăng là lụm về nghịch
    - Regards

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  6. #16
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    PLC Rockwell mà đi chợ gặp thì hơi khó đấy bạn Aubaoquoc. nếu cần thì liện hệ mình.

  7. #17
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi PLC_AB Xem bài viết
    PLC Rockwell mà đi chợ gặp thì hơi khó đấy bạn Aubaoquoc. nếu cần thì liện hệ mình.
    Mình chỉ thích nghịch cho biết, rồi sau đó lâu ngày dài tháng lại có cơ hội sử dụng, giá cả phải chăng cở dưới 5tr là có thể quan tâm tiếp
    - Thân

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  8. #18
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Thân chào pro cuongvcs , qua gặp 1 bạn cũ, vùng ngoài TP HCM, vào nam công tác, ngồi nói chuyện huyên thuyên, lại quay về PLC, mở laptop ra .... ôi cái ông Rockwell Automation có cái soft hay quá. Trong phần mềm khái niệm từ dùng định nghĩa bit bye, word dành cho từng hảng đâu mất tiêu, bit thì đặt bằng tên chả cần M0.0 hay X0, Y0, cứ để là "ten kao" là nó hiểu, rồi out nhảy cóc tùm lum từ bít đó cũng cho luôn.
    - Bửa nào đi chợ thấy 1 con PLC Rockwell giá phải chăng là lụm về nghịch
    - Regards
    Dear aubaoquoc.
    Cảm ơn đã quan tâm đến topic của mình ,PLC nào cũng có cái hay của nó khi người đó hiểu và biết về nó ,
    còn mình nghĩ chắc anh bạn của bạn chỉ copy chương trình mở lên mô phỏng cho bạn xem choi thôi ,
    Cỏn việc đi chợ mà mua được thì bạn chỉ chổ cho mình với nha, mình cũng muốn mua vài chú về nghịch chơi .>:D< ,
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. #19
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Dear aubaoquoc.
    Cảm ơn đã quan tâm đến topic của mình ,PLC nào cũng có cái hay của nó khi người đó hiểu và biết về nó ,
    còn mình nghĩ chắc anh bạn của bạn chỉ copy chương trình mở lên mô phỏng cho bạn xem choi thôi ,
    Cỏn việc đi chợ mà mua được thì bạn chỉ chổ cho mình với nha, mình cũng muốn mua vài chú về nghịch chơi .>:D< ,
    Regards.
    - oh không dám đâu, bạn là chuyên gia về PLC Rockwell mà mua hàng 2nd làm gì chứ? và mình cũng có xem qua về anh cuongvcs 1 tí rồi, mình thấy bạn là 1 chuyên gia PLC Rockwell. Khi mình thấy có con đó ngoài chợ Vĩnh Viễn , mình sẽ alo nhờ bạn tư vấn rồi hảy mua được không? Biết là hàng 2nd cực hiếm của USA, còn mua mới thì chưa xét tới vì giá khởi điểm người bạn đó nói tới 8M
    Thank and Best Regards

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  10. #20
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - oh không dám đâu, bạn là chuyên gia về PLC Rockwell mà mua hàng 2nd làm gì chứ? và mình cũng có xem qua về anh cuongvcs 1 tí rồi, mình thấy bạn là 1 chuyên gia PLC Rockwell. Khi mình thấy có con đó ngoài chợ Vĩnh Viễn , mình sẽ alo nhờ bạn tư vấn rồi hảy mua được không? Biết là hàng 2nd cực hiếm của USA, còn mua mới thì chưa xét tới vì giá khởi điểm người bạn đó nói tới 8M
    Thank and Best Regards
    Mình không giám nhận 2 chử "chuyên gia" đâu ,anh em trong 4rum hỏi mình biết và đã làm qua thì trả lời giúp thôi mà .
    OK, Mỉnh giúp được thì mình sẳn lòng ,còn mua mới mình cũng không giám mơ ,vì có trong công ty thì nghich tí thôi ,
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top