Ang cuongvcs chỉ em cách Force tín hiệu analog với. Em đang học PLC AB. Hiện tại em mới chỉ Force được tín hiệu số ...
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
nvt2408
Ang cuongvcs chỉ em cách Force tín hiệu analog với. Em đang học PLC AB. Hiện tại em mới chỉ Force được tín hiệu số ...

Force chỉ can thiệp vào bit. Force chỉ dùng cho In và Out. Còn với các bit nội thì không dùng được force và phải toggle bit. Còn với tín hiệu analog thì nó dùng cả word. Bạn định sử dụng Force analog nếu trong mô phỏng thì có thể tạo 1 tag nào đó rồi dùng lệnh add để tăng giá trị tag này lên 1 giá trị bất kỳ rồi move giá trị của tag này đến out analog vẫn ok mà.
-
Bài viết của "khanhhung07d1" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
khanhhung07d1
Force chỉ can thiệp vào bit. Force chỉ dùng cho In và Out. Còn với các bit nội thì không dùng được force và phải toggle bit. Còn với tín hiệu analog thì nó dùng cả word. Bạn định sử dụng Force analog nếu trong mô phỏng thì có thể tạo 1 tag nào đó rồi dùng lệnh add để tăng giá trị tag này lên 1 giá trị bất kỳ rồi move giá trị của tag này đến out analog vẫn ok mà.
Cảm ơn bạn khanhhung07d1 đã trả lời mình.
Mình cũng biết là Force thường dùng cho tín hiệu in/out vật lý. Về in/out dang số (digital) thì mình đã Force được. Còn về Force dạng tương tự (analog) thì mình chưa biết cách. Ở đây mình muốn dùng chức năng Force mà không phải thay đổi chương trình bạn à. Ví dụ như bên Siemens thì có chức năng Display Force (nhập địa chỉ cần Force và nhập giá trị muốn Force bất kỳ trong khoảng 0-32767 trong PLC tương ứng 4-20mA.). Nhờ bạn hướng dẫn giúp.
-
-
Thành viên Mới
Dear các anh,
Em đang dùng một con CompactLogix loại 1769-L24ER-QBFC1B. Con này có 2 analog module Embedded, Với cả 2 kênh output 0 và 1 em đều config range scale từ -29871.7 đến 29085.31 tương ứng với 4-20mA. (chọn Raw/propotinal . -32767=3.2 mA và 32767=21 mA). Với kênh 0 thì em thấy ok,nhưng với kênh 1 khi em force trực tiếp 29085.31 thì output ra chỉ được 16 mA. Em ko hiểu sao nữa,cả 2 kênh em đã tháo hẳn dây để dùng đông hồ đo trực tiếp.
Em cũng mới tìm hiểu về dòng này nên chưa có kinh nghiệm,em dính ca này đau đầu quá. Rất mong được học hỏi thêm từ các tiền bối
many thanks
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
doanquochuyxmtn
Dear các anh,
Em đang dùng một con CompactLogix loại 1769-L24ER-QBFC1B. Con này có 2 analog module Embedded, Với cả 2 kênh output 0 và 1 em đều config range scale từ -29871.7 đến 29085.31 tương ứng với 4-20mA. (chọn Raw/propotinal . -32767=3.2 mA và 32767=21 mA). Với kênh 0 thì em thấy ok,nhưng với kênh 1 khi em force trực tiếp 29085.31 thì output ra chỉ được 16 mA. Em ko hiểu sao nữa,cả 2 kênh em đã tháo hẳn dây để dùng đông hồ đo trực tiếp.
Em cũng mới tìm hiểu về dòng này nên chưa có kinh nghiệm,em dính ca này đau đầu quá. Rất mong được học hỏi thêm từ các tiền bối
many thanks
Chào bạn,
Nếu như bạn nói thì có 2 trường hợp,
1/ bạn configure sai các thông số.
2/ output có vấn đề,
bạn kiểm tra lại bằng cách viết chương trình thử xem, dùng lệnh của PLC,
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên Mới
Em viết thử cả bằng chương trình lẫn force rồi anh ạ. Em cũng nghĩ đến do sai các thông số nhưng em chưa tìm ra lỗi ở đâu,Em config kênh 0 giống hệt kênh 1 nhưng ko hiểu sao mỗi kênh 1 bị anh ạ.
-
-
Thành viên cấp 1
Các anh cho em hỏi, con plc compactlogix l18erm bị lỗi led OK nháy đỏ liên tục là bị sao ak. Và em kết nối plc với máy tính ko được, trong rslink mục driver ethernet không thấy hiện thiết bị.
Em ko biết có phải do plc này có địa chỉ IP khác lớp với máy tính nên ko kết nối được hay không? Ko có cáp kết nối rs232, e ko reset được.
Mọi người chỉ giáo em với.
Em cảm ơn.
Capture.PNG
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
loivannhudon
Các anh cho em hỏi, con plc compactlogix l18erm bị lỗi led OK nháy đỏ liên tục là bị sao ak. Và em kết nối plc với máy tính ko được, trong rslink mục driver ethernet không thấy hiện thiết bị.
Em ko biết có phải do plc này có địa chỉ IP khác lớp với máy tính nên ko kết nối được hay không? Ko có cáp kết nối rs232, e ko reset được.
Mọi người chỉ giáo em với.
Em cảm ơn.
Capture.PNG
Nếu bạn có địa chỉ IP thì set PC cùng lớp IP của PLC thì RSLinx mới thấy được, còn nếu không biết IP của nó thì set IP của PC o auto và mở DHCP của phần mềm Rockwell lên để dò IP, or có thể dùng phần mềm khác.
Cách nửa là dùng RS232 là OK.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn a, @cuongvcs. Cáp rs232 e lại ko có. chắc thử để auto ip của pc xem có bắt sóng được không.
-