Dear các anh,
Em đang dùng một con CompactLogix loại 1769-L24ER-QBFC1B. Con này có 2 analog module Embedded, Với cả 2 kênh output 0 và 1 em đều config range scale từ -29871.7 đến 29085.31 tương ứng với 4-20mA. (chọn Raw/propotinal . -32767=3.2 mA và 32767=21 mA). Với kênh 0 thì em thấy ok,nhưng với kênh 1 khi em force trực tiếp 29085.31 thì output ra chỉ được 16 mA. Em ko hiểu sao nữa,cả 2 kênh em đã tháo hẳn dây để dùng đông hồ đo trực tiếp.
Em cũng mới tìm hiểu về dòng này nên chưa có kinh nghiệm,em dính ca này đau đầu quá. Rất mong được học hỏi thêm từ các tiền bối
many thanks