Gửi bởi
nvt2408
Đối với dòng SLC500 giả sử bạn có một IN analog là I:1.0 nhé:
+ Nếu bạn muốn force cho IN này thì bạn online PLC lên, bạn nhìn vào menu bar ở phía bên trái của cửa sổ chương trình. Ở mục Data Files nó liệt kê tất cả các dữ liệu bao gồm O0, I1, S2, T4......Bạn double-click vào I1 - INPUT thì nó sẽ hiện ra cho bạn một cửa sổ để theo giỏi dữ liệu các input. Trong cửa sổ này bạn nhìn phía dưới cùng phía tay phải có cái ô Radix mặc định ô này là Binary, bạn click vào đây để chuyển định dạng của nó về decimal. Lúc này thì input hiển thị cho mình theo dõi sẽ chuyển về decimal, bây giờ bạn có thể nhập giá trị mà bạn mong muốn vào I:1.0.
Đối với dòng compactlogix hoặc controllogix nó dễ hơn, ví dụ bạn có 1 modul analog input bạn cấu hình ở slot1 nha và cần force cho input Local:1:I.Ch0Data. Thì bạn cũng online PLC lên sau đó nhìn bên tay trái của cửa sổ chương trình có phần Controller Organizer, bạn double-click vào phần Controller tags thì nó sẽ mở cho bạn một cửa sổ, trong cửa sổ này bạn tìm đến cái địa chỉ cần force để nhập giá trị mong muốn. ví dụ lúc này là Local:3:I.Ch0Data.
- Nhưng làm thế này thì bất tiện nếu mỗi lúc muốn nhập giá trị khác thì lại phải online PLC, nếu như ở nhà máy có dùng màn hình HMI thì chỉ cần làm một cái nút nhấn trên màn hình kiểu numeric thì ok, mỗi lúc muốn thay đổi giá trị thì chỉ cần nhấn vào nút này để nhập giá trị mong muốn. Nếu bạn đã sử dụng qua phần mềm factorytalk view của AB hay của bất kỳ 1 hãng nào khác rồi đó thì chắc bạn làm cái này ok chứ.
Đánh dấu