Dear All,
Anh em cho hoi cach ket noi laptop ca nhan voi PLC micrologix 1400, de download chuong trinh trong plc xuong may laptop thi phai lam sao.
mong moi nguoi giup do. Thanks.
lucnguyen
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
lucnguyen
Dear All,
Anh em cho hoi cach ket noi laptop ca nhan voi PLC micrologix 1400, de download chuong trinh trong plc xuong may laptop thi phai lam sao.
mong moi nguoi giup do. Thanks.
lucnguyen
Chào bạn .
Bạn muốn kết nối Laptop với PLC Micrologix 1400 qua Ethernet or RS232 ,?
- Kết nối qua RS232 .
Bạn phải cài các phần mềm sau : RSLogix500 và RSLinx .
tại RSLinx bạn tạo Driver RS232-DF1 sau đó chọn cổng com phù hợp ,chọn loại PLC là dòng SLC/Micrologix >nhấp autoconfigure .>sau khi hoàn thành nhấp OK.
trên thanh công cụ nhấp vào RSWho > chỉ vào RS232-DF1 cho RSLinx quét và tìm ra PLC .
- mở RSLogix500 lên > chọn tag comm > Who active go online > chọn RS232-DF1 >chọn PLC Micrologix > nhấp OK >bạn sẽ online được .
Sau khi online bạn muốn up/down load gì củng được.
Nếu chọn kết nối qua EtherNet thì bạn cũng làm tương tự là phải kết nối với PLC qua RS232 và set IP cho PLC
sau đó vào RSLinx tạo Driver EtherNet IP và set IP cho máy tính .sau khi xong thì RSLinx sẽ nhận IP của PLC >bạn có thể up/down load qua EtherNet .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên Mới
em vua moi ket noi luc dau thi ket noi thanh cong, nhung khi download chuong trinh va upload chuong tinh thi bao loi Diagnosticstatus faild:0x4, hien tai ket noi PC voi PLC microloix 1400 khong duoc nua, cau hinh nhu anh huong dan nhu tren(ket noi rs232) bao loi "Failed to find the baud and parity! check all cables and switch setting!"
Mong anh giup do.
thanks
lucnguyen
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
lucnguyen
em vua moi ket noi luc dau thi ket noi thanh cong, nhung khi download chuong trinh va upload chuong tinh thi bao loi Diagnosticstatus faild:0x4, hien tai ket noi PC voi PLC microloix 1400 khong duoc nua, cau hinh nhu anh huong dan nhu tren(ket noi rs232) bao loi "Failed to find the baud and parity! check all cables and switch setting!"
Mong anh giup do.
thanks
lucnguyen
Mình nghĩ trong lúc bạn up/dowload có sự cố gì nên giờ nó mới bị như vậy đó ,theo mình nghĩ là nó đã mất chương trình rồi cũng nên,
bạn nên tạo một project khác và download lại xem sao .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên Mới
Cam on A.Cuong da giup do, em moi ket noi lai duoc roi. Nguyen nhan la do PLC tat che do Advanced set>dcomm>Enable.
Em dang co mot kho khan mong anh huong dan. Sep em yeu cau chinh sua lai chuong trinh PLC AB micrologix 1400 dang chay trong may san xuat, gio em khong biet cach nao de lay chuong trinh trong PLC ra de sua lai ma khong anh huong gi den chuong trinh hien tai.
mong anh huong dan them.
thanks
lucnguyen
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
lucnguyen
Cam on A.Cuong da giup do, em moi ket noi lai duoc roi. Nguyen nhan la do PLC tat che do Advanced set>dcomm>Enable.
Em dang co mot kho khan mong anh huong dan. Sep em yeu cau chinh sua lai chuong trinh PLC AB micrologix 1400 dang chay trong may san xuat, gio em khong biet cach nao de lay chuong trinh trong PLC ra de sua lai ma khong anh huong gi den chuong trinh hien tai.
mong anh huong dan them.
thanks
lucnguyen
Bạn lại viết không dấu rồi đấy ,cảnh cáo lần một nha.
Về phần bạn muốn sửa thêm chương trình thì bạn có thể sửa Online or upload lên sửa rồi download xuống PLC ,
Mà bạn muốn sửa cái gì ,thêm chương trình hay sao ?
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
lucnguyen
em vua moi ket noi luc dau thi ket noi thanh cong, nhung khi download chuong trinh va upload chuong tinh thi bao loi Diagnosticstatus faild:0x4, hien tai ket noi PC voi PLC microloix 1400 khong duoc nua, cau hinh nhu anh huong dan nhu tren(ket noi rs232) bao loi "Failed to find the baud and parity! check all cables and switch setting!"
Mong anh giup do.
thanks
lucnguyen
hi bạn lucnguyen,
mình có ý kiến này.
bạn kiểm tra kết nối hardware của cable Rs232. Đặc biệt là 3 chân của cable. chân Tx của PC nối với chân Rx của PLC và ngược lại. nghĩa là chân 2 của PC nối với chân 3 của PLC và ngược lại.
chúc bạn thành công,
Regards,
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
lucnguyen
em vua moi ket noi luc dau thi ket noi thanh cong, nhung khi download chuong trinh va upload chuong tinh thi bao loi Diagnosticstatus faild:0x4, hien tai ket noi PC voi PLC microloix 1400 khong duoc nua, cau hinh nhu anh huong dan nhu tren(ket noi rs232) bao loi "Failed to find the baud and parity! check all cables and switch setting!"
Mong anh giup do.
thanks
lucnguyen
Cái này là do lỗi RXLinx. Bạn vào RSLinx mà nhìn thấy con Micrologix 1400 thì good. Nếu bị gạch chéo đỏ thì bị lỗi, thường do mình không có license nên vậy. Nhưng không có vấn đề gì. khởi động lại máy lại là OK.
-