Dear các anh,
Em đang dùng một con CompactLogix loại 1769-L24ER-QBFC1B. Con này có 2 analog module Embedded, Với cả 2 kênh output 0 và 1 em đều config range scale từ -29871.7 đến 29085.31 tương ứng với 4-20mA. (chọn Raw/propotinal . -32767=3.2 mA và 32767=21 mA). Với kênh 0 thì em thấy ok,nhưng với kênh 1 khi em force trực tiếp 29085.31 thì output ra chỉ được 16 mA. Em ko hiểu sao nữa,cả 2 kênh em đã tháo hẳn dây để dùng đông hồ đo trực tiếp.
Em cũng mới tìm hiểu về dòng này nên chưa có kinh nghiệm,em dính ca này đau đầu quá. Rất mong được học hỏi thêm từ các tiền bối
many thanks
Chào bạn,
Nếu như bạn nói thì có 2 trường hợp,
1/ bạn configure sai các thông số.
2/ output có vấn đề,
bạn kiểm tra lại bằng cách viết chương trình thử xem, dùng lệnh của PLC,
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên Mới
Em viết thử cả bằng chương trình lẫn force rồi anh ạ. Em cũng nghĩ đến do sai các thông số nhưng em chưa tìm ra lỗi ở đâu,Em config kênh 0 giống hệt kênh 1 nhưng ko hiểu sao mỗi kênh 1 bị anh ạ.
-