Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
Bài viết
3,151
Thanks
257
1,085 lượt trong 567 bài viết
Gửi bởi Pitchieu
Mình đã ứng dụng khối FB41 để điều khiển PID hệ PLC - biến tần - động cơ không đồng bộ pha pha. Tuy nhiên mình muốn giám sát và mô phỏng dạng đồ thị thì phải làm thế nào?
Chọn Start/Simatic/Step 7/PID Parameter...
Chọn đường dẫn mở programme bạn làm chọn khối DB local của FB41 ---> Online... và ok.
Tuy nhiên coi thôi chứ ko làm gì được đâu ^^. Còn giám sát thật thì dùng HMI hoặc SCADA thu thập thông tin lại và vẽ đồ thị thì mới gọi là giám sát.
Đánh dấu