mấy pro cho mình hỏi là trong khối FB 41 có 2 thông số mình chưa hiểu rõ là PV_IN(process value in) và PV_PER(process value pheriphery in),mấy anh có thể giải thích dùm em sự khác biệt 2 thông số này không,có đọc
rồi mà ko hiểu lắm,mình tưởng là phải khai báo vào PV_IN(actual value) mới đúng mà thấy trong tài liệu tham khảo của siemens thì nó khai báo vào PV_PER,vậy khi làm mình thường khai báo giá trị ngõ vào analog vào thông số nào??, và tương tự ngõ ra cũng có LMN (manipulated value) và LMN_PER(manipulated value pheriphery).
khối FB41, có 2 đầu lấy tín hiệu hồi tiếp là PV_IN và PV_PER
Về cơ bản 2 đầu này giống nhau và tín hiệu phản hồi đưa về 2 đầu này là như nhau, nhưng sau khi nhận được tín hiệu thì FB41 sẽ xử lý khác nhau....
Nếu dùng PV_IN thì giá trị truyền đến PV_IN sẽ so sánh trực tiếp vs SP_INT
Nếu dùng PV_PER thì giá trị truyền đến PV_PER sẽ bị chuyển sang dạng % rồi mới đem so sánh với SP_INT, do vậy khi dùng PV_PER thì tín hiệu muốn cho vào SP_INT ta cũng phải chuyển sang dạng % trước đã, rồi mới cho vào đầu SP_INT
-