MỖi bộ là khác nhau nhé bạn. Step 7 hỗ trợ 5 bộ trong thư viện FB41,42,43,58,59 và khi xài được một bộ không có nghĩa là xài hết được. Bài học kinh nghiệm khi mình làm việc với các bộ đó là phải hiểu bản chất của cái thứ mà mình điều khiển? Đó là nhiệt, xung, liên tục,....? Cần đọc kỹ phần
và coi lại ý nghĩa.
Tuy nhiên bạn làm trên thiết bị thật hay mô phỏng trên mô phỏng thì mình không nói được nữa vì mô phỏng thì có thể chạy nhưng khi đưa vào hệ thống thì phải có cơ cấu, hay thiết bị và hiểu cách điều khiển. Bạn làm được FB41 là bước được 1 chân vào rồi. FB41 có khá nhiều thông số và mấy bạn mô phỏng cũng chỉ biết khoảng vài 3 thông số. Còn muốn hiểu thật thì lôi lý thuyết về PID. Mỗi phần như thế nào? Thông số ảnh hưởng ra sao? Bấm F1 đọc thử + lý thuyết PID trên mạng vọc lại.
Chúc thành công
Đánh dấu