làm sao để biế được chúng thấy nhau vậy bạn mình cấu hình hết trên RS linx rồi trong RS logic mình cũng cấu hình rồi nhưng mình không hiểu cái phần mình đặt tag trong HMI bạn xem thử
Bạn muốn PLC thấy Paneview thì bạn phải set communication trong Panelview ,
mở phần mềm panelview lên ,tạo project mới ,trong phần communication thì chọn loại kết nối or add loại kết nối ( nếu dùng RS232 or Ethernet ) sau đó add CPU vào cho địa chỉ node or IP address ,
sau khi cấu hình và đặt tên cho CPU trong panelview ( ví dụ trong Comm bạn dùng con L32E thì bạn đặt là PLC1 thì tất cả các tag bạn tạo ra đều phải gán cho controller là PLC1 và tiếp theo là địa chỉ trong PLC .
cuối cùng thì download vào Panelview và setting thông số communication trên PLC nửa là OK.
Good luck.
---------------------------------