Chào tuan,
Ngoài mình xài nhiều PLC dòng compactLogix và panelview nhưng chưa dùng kiểu kết nối như thế này .Chỉ cần cấu hình trên IP trên panelview là OK vì dụ : IP PLC 192.168.1.2 và set cho Paneview 192.168.1.10 là tụi nó nhận nhau à .không cần add thêm module như bạn đâu.
Bạn cho mình xem chương trình panelview đi .
Good luck
trong đấy có chương trình Panel Build đấy anh
-
-
Thành viên cấp 2
IP của PLC của em là 192.168.1.4 con project em đãcóp trong đấy hết rồi anh xem hộ em nhé thank anh nhieu
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
tuanphuluu
IP của PLC của em là 192.168.1.4 con project em đãcóp trong đấy hết rồi anh xem hộ em nhé thank anh nhieu
Sau khi xem chương trình PV của bạn mình thấy một số vấn đề sau :
1/ ở phần communication bạn chọn node name là one ,và node address là 192.168.1.10 khác với IP của PLC bạn gửi (192.168.1.4) và trong chương trình PLC ở phần card EtherNet port local không thấy set IP.
2/ chương trình PLC bạn thì OK ,bây giờ bạn sửa IP ở node address lại cho đúng với PLC là OK/
3/ khi bạn khoi động Paneview ( power OFF/ON ) bạn nhần 2 phím <> or bạn làm sau vào cấu hình của Panelview và set IP lại cho Panelview (ví dụ 192.168.1.5 ) là OK ,
4/ down load chương trình cho PLC và HMI xem kết quả.
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Sau khi xem chương trình PV của bạn mình thấy một số vấn đề sau :
1/ ở phần communication bạn chọn node name là one ,và node address là 192.168.1.10 khác với IP của PLC bạn gửi (192.168.1.4) và trong chương trình PLC ở phần card EtherNet port local không thấy set IP.
2/ chương trình PLC bạn thì OK ,bây giờ bạn sửa IP ở node address lại cho đúng với PLC là OK/
3/ khi bạn khoi động Paneview ( power OFF/ON ) bạn nhần 2 phím <> or bạn làm sau vào cấu hình của Panelview và set IP lại cho Panelview (ví dụ 192.168.1.5 ) là OK ,
4/ down load chương trình cho PLC và HMI xem kết quả.
Good luck.
Giữ 2 phím cùng một lúc hay sao hả anh hình như cái phím đó chỉ ấn được 1 phím thôi không ấn được 2 cái đâu anh
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
tuanphuluu
Giữ 2 phím cùng một lúc hay sao hả anh hình như cái phím đó chỉ ấn được 1 phím thôi không ấn được 2 cái đâu anh
Bạn cứ ấn 2 phím là vào màng hình configure của HMI và set IP cho panelview là OK .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Bạn cứ ấn 2 phím là vào màng hình configure của HMI và set IP cho panelview là OK .
Good luck.
màn hình của em là màn hình cảm ứng anh owiko co phím nào cả
-
-
Thành viên cấp 2
anh ơi vào màn hình configue rồi làm gì nữa ạ em vào đc rồi nhưng đọc trong tài liệu anh gửi em làm theo không dc .em cai đặt IP cho nó rồi nhưng không dc
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
tuanphuluu
anh ơi vào màn hình configue rồi làm gì nữa ạ em vào đc rồi nhưng đọc trong tài liệu anh gửi em làm theo không dc .em cai đặt IP cho nó rồi nhưng không dc
Nếu vào được thì set IP cho Panelview đi .Set rồi thì load chương trình vô chạy thử .
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Nếu vào được thì set IP cho Panelview đi .Set rồi thì load chương trình vô chạy thử .
Good luck.
quan trọng là cái RS linx của em nó vẫn không nhận thiết bị chứ nếu nó nhận thì em đã đổ rồi
P/S
em đã tạo nút go to msconfigue nên có thể truy nhâp vào màn hình thoai mái
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
tuanphuluu
quan trọng là cái RS linx của em nó vẫn không nhận thiết bị chứ nếu nó nhận thì em đã đổ rồi
P/S
em đã tạo nút go to msconfigue nên có thể truy nhâp vào màn hình thoai mái
Bạn kết nối PC với Panelview như thế nào qua EtherNet ?bạn có thể mô tả lại được không ?
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:31 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu