Chào tuan,
Ngoài mình xài nhiều PLC dòng compactLogix và panelview nhưng chưa dùng kiểu kết nối như thế này .Chỉ cần cấu hình trên IP trên panelview là OK vì dụ : IP PLC 192.168.1.2 và set cho Paneview 192.168.1.10 là tụi nó nhận nhau à .không cần add thêm module như bạn đâu.
Bạn cho mình xem chương trình panelview đi .
Good luck
--------------------------------- Thank and Best Regards cuongvcs Email : Hidden Content Hidden Content
Tel : 0984198685 " Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Chào tuan,
Ngoài mình xài nhiều PLC dòng compactLogix và panelview nhưng chưa dùng kiểu kết nối như thế này .Chỉ cần cấu hình trên IP trên panelview là OK vì dụ : IP PLC 192.168.1.2 và set cho Paneview 192.168.1.10 là tụi nó nhận nhau à .không cần add thêm module như bạn đâu.
Bạn cho mình xem chương trình panelview đi .
Good luck
IP của PLC của em là 192.168.1.4 con project em đãcóp trong đấy hết rồi anh xem hộ em nhé thank anh nhieu
Sau khi xem chương trình PV của bạn mình thấy một số vấn đề sau :
1/ ở phần communication bạn chọn node name là one ,và node address là 192.168.1.10 khác với IP của PLC bạn gửi (192.168.1.4) và trong chương trình PLC ở phần card EtherNet port local không thấy set IP.
2/ chương trình PLC bạn thì OK ,bây giờ bạn sửa IP ở node address lại cho đúng với PLC là OK/
3/ khi bạn khoi động Paneview ( power OFF/ON ) bạn nhần 2 phím <> or bạn làm sau vào cấu hình của Panelview và set IP lại cho Panelview (ví dụ 192.168.1.5 ) là OK ,
4/ down load chương trình cho PLC và HMI xem kết quả.
Good luck.
--------------------------------- Thank and Best Regards cuongvcs Email : Hidden Content Hidden Content
Tel : 0984198685 " Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Sau khi xem chương trình PV của bạn mình thấy một số vấn đề sau :
1/ ở phần communication bạn chọn node name là one ,và node address là 192.168.1.10 khác với IP của PLC bạn gửi (192.168.1.4) và trong chương trình PLC ở phần card EtherNet port local không thấy set IP.
2/ chương trình PLC bạn thì OK ,bây giờ bạn sửa IP ở node address lại cho đúng với PLC là OK/
3/ khi bạn khoi động Paneview ( power OFF/ON ) bạn nhần 2 phím <> or bạn làm sau vào cấu hình của Panelview và set IP lại cho Panelview (ví dụ 192.168.1.5 ) là OK ,
4/ down load chương trình cho PLC và HMI xem kết quả.
Good luck.
Giữ 2 phím cùng một lúc hay sao hả anh hình như cái phím đó chỉ ấn được 1 phím thôi không ấn được 2 cái đâu anh
màn hình của em là màn hình cảm ứng anh owiko co phím nào cả
Nếu vậy thì khi khởi động bạn nhìn góc trái bên dưới panelview có một chấm sáng ,bấm vào đấy là sẽ vào màng hình configure thôi .
or bạn xem đây : http://literature.rockwellautomation...m014_-en-p.pdf
vào trang 70 mục configuring the terminal .
Good luck.
--------------------------------- Thank and Best Regards cuongvcs Email : Hidden Content Hidden Content
Tel : 0984198685 " Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs