Sau khi xem chương trình PV của bạn mình thấy một số vấn đề sau :
1/ ở phần communication bạn chọn node name là one ,và node address là 192.168.1.10 khác với IP của PLC bạn gửi (192.168.1.4) và trong chương trình PLC ở phần card EtherNet port local không thấy set IP.
2/ chương trình PLC bạn thì OK ,bây giờ bạn sửa IP ở node address lại cho đúng với PLC là OK/
3/ khi bạn khoi động Paneview ( power OFF/ON ) bạn nhần 2 phím <> or bạn làm sau vào cấu hình của Panelview và set IP lại cho Panelview (ví dụ 192.168.1.5 ) là OK ,
4/ down load chương trình cho PLC và HMI xem kết quả.
Good luck.