Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 33

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Dear duc.thao,
    Bây giờ mình gắn thêm card FX3U-485ADP-MB( Nối tiếp bới FX3U-485BD). Mình đã cấu hình cho nó là chanel 2:
    LD M8411 MOV H1097 D8420 MOV H1 D8421 MOV H0 D8401 ( để chắc chắn chỉ có chanel 2 là MODBUS)
    Nhưng khi thực hiện lệnh truyền: LD M0 ADPRW H2 H3 H3000 K1 D0 thì nó báo lỗi: M8438 = 3821 và M8422 = 221( Theo manual, báo lỗi sai phần cứng) . Bạn xem giùm mình vì sao lại báo lỗi đó. Khi nhấn M0 thì đèn SD củng không sáng hay chớp nháy.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi luanphan Xem bài viết
    Dear duc.thao,
    Bây giờ mình gắn thêm card FX3U-485ADP-MB( Nối tiếp bới FX3U-485BD). Mình đã cấu hình cho nó là chanel 2:
    LD M8411 MOV H1097 D8420 MOV H1 D8421 MOV H0 D8401 ( để chắc chắn chỉ có chanel 2 là MODBUS)
    Nhưng khi thực hiện lệnh truyền: LD M0 ADPRW H2 H3 H3000 K1 D0 thì nó báo lỗi: M8438 = 3821 và M8422 = 221( Theo manual, báo lỗi sai phần cứng) . Bạn xem giùm mình vì sao lại báo lỗi đó. Khi nhấn M0 thì đèn SD củng không sáng hay chớp nháy.
    Bạn khai báo thêm cả D8429, D8430, D8431, D8432, ... D8436 xem sao. Đây đều là các tham số quan trong trong việc thiết lập khung truyền. Chi tiết chức năng từng thanh ghi bạn có thể tham khảo tài liệu mình gửi trước đó.