- Nếu bạn dùng module ko hỗ trợ modbus.
Theo mình biết thì PM710 dùng Rs485 theo chuẩn 2-wire.Còn FX-3U bạn dùng chuẩn nào? viết truyền quan chanel bao nhiêu?
Lệnh RS2 viết theo dạng no-protocol, nên muốn truyền qua modbus RTU thì bạn nên quy định frame truyền theo chuẩn moddbus, thời gian truyền, thời gian nhận, và time out khá quan trọng nên bạn nên chú ý kỹ. Còn phần CRC bạn ko cần cho vào chương trình đâu, vì SR2 tự động check sum rồi.
Tóm lại bạn cần phân biệt giữa 2 phương pháp Non-protocol của PLC và modbus của PM710.
Bạn vào google search " data communication edition manual" có giải thích rõ chuẩn non-protocol nhé.
- Nếu bạn dùng module có hỗ trợ modbus thì trên PLC dùng trực tiếp lệnh luôn, khá tiện lợi đó.