    Trích dẫn Gửi bởi thaibaosta Xem bài viết
    Dạ anh có thể giải thích giúp em đoạn "Fram truyền Modnus của AVT310 là : "1byte Slave-1byte funtion code-2 byte Starting address-2 byte Quantity of Register "
    Ví dụ: mình muốn đọc 4 word từ địa chỉ: 0C1E sử dụng funtion 3
    khi đó RS2 sẽ truyền theo fram : 02030C1E0004
    Khi đó hàm RS2 là: RS2 D200 K6 D300 K6 K1 " làm sao mình tính toán được các thông số của hàm RS2 vậy ạ ? thanks a !
    Theo cấu trúc trên thì khung truyền đi sẽ bắt đầu từ D200 và có độ dài là 6 byte. Còn khung truyền nhận về sẽ từ D300 độ dài là 6 byte (Lưu ý: Tùy thuộc vào số lượng thanh ghi cần đọc và kiểu dữ liệu thì số này phải thay đổi tương ứng). Còn K1 là lệnh được thực hiện trên kênh 1 (kênh đã khai báo cấu hình trước đó)