    mình xin chỉ bạn cách phát hiện tầng như thế này bạn có 30 tầng thì bạn nên dùng 6 con cảm biến đặt thẳng hàng và có khoảng cách theo tiêu chuẩn của cảm biến cho phép 0-O-O-O-O-O (như thế) và trên mỗi tầng bạn đặt cơ cấu tác động cho cảm biến là (sắt nếu bạn dùng cảm biến từ) theo mã nhị phân cho từng tầng 0-0-0-0-0-1 cho tầng 1 va 0-0-0-1-1-0 cho tầng 6 chẳng hạn thì như vậy khi đến đâu thang sẽ nhận biết được vi trí ở đó! trường hợp buồng thang đang ở vị trí giữa nếu mất điện và khi có điện trở lại chỉ cần buồng thang lên hoặc xuống tác động vào cb là đang biết ở tầng mấy rồi!
    cách anh hay thât, em cam ơn anh